Екатерина_9999
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: есть объект - музыкальная школа, есть подвал (естественно, непроветриваемый), в котором расположено помещение технического персонала. Предполагается, что там будет находиться человек не более 2-ух часов в сутки. И есть коридор 10 м.кв. с выходом из этого помещения. Согласно СП7 п.7.2б должна быть организована противодымная вентиляция. Но эксперт говорит, что в ней нет необходимости. Как правильно на самом деле?
Composter
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;

А теперь погуглить что такое помещение с постоянныйм пребывание людей
Екатерина_9999
"Помещение с постоянным пребыванием людей – помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток."

В данном случае предполагается, что один человек будет находиться в техпомещении 2 часа.
Composter
Ну значит не ну3делать Ду
Екатерина_9999
Извините, не поняла))
Composter
Цитата
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;

Цитата
"Помещение с постоянным пребыванием людей – помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток."

Цитата
Предполагается, что там будет находиться человек не более 2-ух часов в сутки.

А теперь?