a1312
Добрый день! Прошу помочь, нужно выяснить наличие резерва по мощностям водоснабжения, водоотведения.
Водоснабжение. В нынешний момент расход воды составляет 120 м3/ч. Используется насосная станция (с 6ю насосами) с заявленными характеристиками: производительность до 720 м3/час, повышение давления до 30 м (по факту работает при поддержке постоянного давления в системе 4 кгс/см2 с помощью частотного регулирования). Диаметр трубопровода на выходе из насосной станции 300мм. Возникает вопрос, сколько максимально может пропустить труба Ду300 в данной ситуации? Предполагаю что нельзя просто взять 720м3/ч (720-120=600) из заявленных характеристик насосной станции и обозначить 600 м3/ч как максимальный резерв.
Водоотведение. Ситуация схожая. На данный момент объем водоотведения составляет 105 м3/час. Сброс стоков осуществляется из ЦКНС через 2 коллектора каждый Ду300мм. На ЦКНС установлены 4 насоса. Характеристики по паспорту: подача 200 м3/час, напор 32 м (фактическая подача – до 280 м3/час при напоре фактическом 20 м). Вопрос аналогичный, сколько максимально можно сбросить стоков по двум трубопроводам Ду300? Также предполагаю, что 4х280=1120 м3/ч - не верный подход.
Буду очень благодарен.
tiptop
Цитата(a1312 @ 24.11.2022, 12:22) *
с заявленными характеристиками: производительность до 720 м3/час, повышение давления до 30 м (по факту работает при поддержке постоянного давления в системе 4 кгс/см2 с помощью частотного регулирования). Диаметр трубопровода на выходе из насосной станции 300мм. Возникает вопрос, сколько максимально может пропустить труба Ду300 в данной ситуации?

Насос - это вовсе не "стабилизатор расхода". Какая-то "заявленная" величина может быть хоть "1000 м3/ч", а если на выходе центробежного насоса закрыть задвижку, то расход будет нулевой.

У насоса есть зависимость "напор - расход" (кривая линия). У трубопровода есть Kv (полупарабола "напор - расход"). Ещё нужно учитывать геодезические отметки.
aminopower
Цитата(a1312 @ 24.11.2022, 12:22) *
Добрый день! Прошу помочь, нужно выяснить наличие резерва по мощностям водоснабжения, водоотведения.
Водоснабжение. В нынешний момент расход воды составляет 120 м3/ч. Используется насосная станция (с 6ю насосами) с заявленными характеристиками: производительность до 720 м3/час, повышение давления до 30 м (по факту работает при поддержке постоянного давления в системе 4 кгс/см2 с помощью частотного регулирования). Диаметр трубопровода на выходе из насосной станции 300мм. Возникает вопрос, сколько максимально может пропустить труба Ду300 в данной ситуации? Предполагаю что нельзя просто взять 720м3/ч (720-120=600) из заявленных характеристик насосной станции и обозначить 600 м3/ч как максимальный резерв.
Водоотведение. Ситуация схожая. На данный момент объем водоотведения составляет 105 м3/час. Сброс стоков осуществляется из ЦКНС через 2 коллектора каждый Ду300мм. На ЦКНС установлены 4 насоса. Характеристики по паспорту: подача 200 м3/час, напор 32 м (фактическая подача – до 280 м3/час при напоре фактическом 20 м). Вопрос аналогичный, сколько максимально можно сбросить стоков по двум трубопроводам Ду300? Также предполагаю, что 4х280=1120 м3/ч - не верный подход.
Буду очень благодарен.

По-хорошему надо строить совмещенную характеристику насоса и сети, находить рабочую точку и смотреть подачу в рабочем интервале.
CNFHSQ
https://zenova.ru/articles/onlayn-kalkulyat...ya-truboprovoda калькулятор потерь напора в трубе на трение. Труба однозначно пропустит все 720. Только будут ли приемлемы потери на трение и сможет ли Ваш насос их покрыть?.