Добрый день. В таблице Б.1 СП 30 приведён коэффициент альфа при количестве приборов от 2 до 200, какой коэффициент альфа будет при количестве приборов N = 1 и вероятности действия P > 0,1?
Gаtecrasher
Если следовать логике авторов СП и программы "Умная вода", то получается, что 2 потребителя с 2 приборами потребляют столько же воды, сколько 1 потребитель с 1 прибором, что не совсем соответствует действительности.
alexandrpjatkov
Цитата(Gаtecrasher @ 19.7.2023, 5:24) *
Добрый день. В таблице Б.1 СП 30 приведён коэффициент альфа при количестве приборов от 2 до 200, какой коэффициент альфа будет при количестве приборов N = 1 и вероятности действия P > 0,1?

Я в таких случаях обычно беру как раз минимальное значение из СП. Разница не сильно большая и от того что вместо двух потребителей будет один Вы в расчетах скорее всего даже не заметите отличия. Из опыта-если количество сантехники или количество потребителей изменяется на одну единицу, то цифра расхода (даже если с точностью до сотых долей литров в секунду) обычно остается той же что и до изменения. Считаю не в программе а в собственноручно набитой экселевской наработке, куда все формулы набивал сам и все значения параметров из СП забиваю постоянно сам.