Масенька
23.8.2023, 14:48
Всем добрый день. Делаю проект на наружный противопожарный водопровод, который транспортирует воду из насосной станции в основное здание на спликлерное пожаротушение (гидрантов на сети нет).
Вопрос возник в том, что пишут предусмотреть слив воды из системы для опорожнения и ремонта, ссылаясь при этом на СП31 п.11.14 и говорят делать мокрый колодец.
Подскажите, пожалуйста, действительно ли нужно предусматривать мокрый колодец?
aminopower
24.8.2023, 7:38
Цитата(Масенька @ 23.8.2023, 14:48)

Подскажите, пожалуйста, действительно ли нужно предусматривать мокрый колодец?
Насчет мокрого колодца не скажу, но опорожнение трубопроводов надо предусмотреть.
Ferdipendoz
24.8.2023, 9:16
Ну можно не ставить отдельно мокрый колодец, а опорожнять прямо в колодце со спускником, если у вас отдельная противопожарная сеть и насосная от резервуаров запитана
Вам необходимо обеспечить слив воды из нижней точки трубы по профилю для обеспечения возможности ее опорожнения. Куда девать ту воду которую вы слили это вопрос скорее к вам. Вам предложили стандартное решение. Считаете сколько воды у вас сольется и предусматриваете обычный колодец на такой объем. Потом оттуда воду переносным дренажником откачают.
Если у вас есть другие варианты, то предлагайте их. Например, рядом есть ливневка или у вас труба надземная и тогда вообще никаких колодцев не надо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.