Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружный противопожарный водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Масенька
Всем добрый день. Делаю проект на наружный противопожарный водопровод, который транспортирует воду из насосной станции в основное здание на спликлерное пожаротушение (гидрантов на сети нет).
Вопрос возник в том, что пишут предусмотреть слив воды из системы для опорожнения и ремонта, ссылаясь при этом на СП31 п.11.14 и говорят делать мокрый колодец.
Подскажите, пожалуйста, действительно ли нужно предусматривать мокрый колодец?
aminopower
Цитата(Масенька @ 23.8.2023, 14:48) *
Подскажите, пожалуйста, действительно ли нужно предусматривать мокрый колодец?

Насчет мокрого колодца не скажу, но опорожнение трубопроводов надо предусмотреть.
Ferdipendoz
Ну можно не ставить отдельно мокрый колодец, а опорожнять прямо в колодце со спускником, если у вас отдельная противопожарная сеть и насосная от резервуаров запитана
shooma4
Вам необходимо обеспечить слив воды из нижней точки трубы по профилю для обеспечения возможности ее опорожнения. Куда девать ту воду которую вы слили это вопрос скорее к вам. Вам предложили стандартное решение. Считаете сколько воды у вас сольется и предусматриваете обычный колодец на такой объем. Потом оттуда воду переносным дренажником откачают.
Если у вас есть другие варианты, то предлагайте их. Например, рядом есть ливневка или у вас труба надземная и тогда вообще никаких колодцев не надо.