Добрый день, заказчик принес готовый проект и запросил откорректировать его(он уменьшил температуру теплоносителя). Хотел бы узнать вашего мнения по поводу построения системы отопления, верности принятых конструктивных решений.
Прикрепил файл созданный в Audytor Set 7.2
Мимошёл
Файл у меня не открылся. Да пока он и не нужен. Обойдемся общими словами. Температурный график отопления (любого) 95-70. Теплоснабжения - зависит от установленных котлов и обоснованных решений. В 99 случаях из 100 достаточно одного из: 150-70; 130-70; 95-70. Без всяких верхних срезок, как это принято в наше неграмотное время. Для начала так. Всякое понижение графика отопления (внутрянки) при пересчете даст пропорциональное увеличение поверхности (читай секций) приборов. Очевиднейшие вещи описанные во всех букварях. Разговор с заказчиком - это совершенно другая тема: нужно суметь показать дальтонику на что похож, например, красный цвет. Но и наш брат проектировщик последние 30 лет вытворяет такое...