Добрый день ! Прошу Вас проконсультировать, как правильно создать графики температуры (около 10 шт.) на одной плоскости в панели оператора mTV-100 (Weintek) ???
Есть ли пример, как именно это сделать (пошаговый) ???

Протокол

РЕГИСТР=4 Температура наружного воздуха целое число
СТ; байт Температура наружного воздуха целое число диапазон от -40 ДО +40 С
Биты 0-6 целое число значение температуры
Бит 7 знак температуры (бит=1 минус бит=0 плюс)
В’10001111’ =-15c, В’00001111’=+15c, В’00000000’=0c,В’10000001’=-1c т.д.
МЛ. байт =0

РЕГИСТР=5 Температура на выходе из котельной целое число диапазон от 0 ДО 115С.
СТ; байт Температура на выходе из котельной целое число диапазон от 0 ДО 115С.
МЛ. байт =0

РЕГИСТР=6 Температура на входе в котельную целое число диапазон от 0 ДО 115С.
СТ. байт Температура на входе в котельную целое число диапазон от 0 ДО 115С.
МЛ. байт =0

РЕГИСТР=7 Температура после котлов целое число диапазон от 0 ДО 115С.
СТ. байт Температура горячего водоснабжения целое число диапазон от 0 ДО 115С.
МЛ. байт =0

РЕГИСТР=8 Температура горячего водоснабжения целое число диапазон от 0 ДО 115С.
В котельной без горячего водоснабжения не используется
СТ. байт Температура после котлов ЦЕЛОЕ ЧИСЛО ДИАПАЗОН ОТ 0 ДО 115С.
МЛ. байт =0