Уважаемые форумчане, есть следующий вопрос:
Контур собственных нужд в водогрейной котельной (радиаторы АБК, калориферы приточных установок, АВОшки) подключаются к сетевому контуру котельной с графиком 105-70С и давлениями Р1=10 бар, Р2=2 бара. Сопротивление всего контура собственных нужд порядка 1 бара, мощность порядка 3 МВт. Не можем сообразить как погасить давление в случае зависимого подключения (без теплообменников). Регуляторы давления разного рода при перепаде в 7 бар на наших параметрах все с риском кавитации и больших шумов.
Какие можно предусмотреть мероприятия по снижению давления и его регулировке?
Из простого хочется поставить до регулятора еще шайбу, чтобы пару-тройку бар терять на шайбе, далее пару бар на регуляторе, и на обратку еще поставить балансировочный тоже 1 бар смело потеряем и тогда более менее выходит на нужные нам величины, но смущает такое последовательное нагромождение.