Уважаемые форумчане, есть следующий вопрос:
Контур собственных нужд в водогрейной котельной (радиаторы АБК, калориферы приточных установок, АВОшки) подключаются к сетевому контуру котельной с графиком 105-70С и давлениями Р1=10 бар, Р2=2 бара. Сопротивление всего контура собственных нужд порядка 1 бара, мощность порядка 3 МВт. Не можем сообразить как погасить давление в случае зависимого подключения (без теплообменников). Регуляторы давления разного рода при перепаде в 7 бар на наших параметрах все с риском кавитации и больших шумов.
Какие можно предусмотреть мероприятия по снижению давления и его регулировке?
Из простого хочется поставить до регулятора еще шайбу, чтобы пару-тройку бар терять на шайбе, далее пару бар на регуляторе, и на обратку еще поставить балансировочный тоже 1 бар смело потеряем и тогда более менее выходит на нужные нам величины, но смущает такое последовательное нагромождение.
forrte
Врежьте внутренний контур в обратку 2 бара и поставьте циркуляционный насосик.
jota
Не обозначили какая рабочая температура систем собственных нужд.
инж323
Цитата(Demsss @ 4.3.2025, 14:50) *
Уважаемые форумчане, есть следующий вопрос:
Контур собственных нужд в водогрейной котельной (радиаторы АБК, калориферы приточных установок, АВОшки) подключаются к сетевому контуру котельной с графиком 105-70С и давлениями Р1=10 бар, Р2=2 бара. Сопротивление всего контура собственных нужд порядка 1 бара, мощность порядка 3 МВт. Не можем сообразить как погасить давление в случае зависимого подключения (без теплообменников). Регуляторы давления разного рода при перепаде в 7 бар на наших параметрах все с риском кавитации и больших шумов.
Какие можно предусмотреть мероприятия по снижению давления и его регулировке?
Из простого хочется поставить до регулятора еще шайбу, чтобы пару-тройку бар терять на шайбе, далее пару бар на регуляторе, и на обратку еще поставить балансировочный тоже 1 бар смело потеряем и тогда более менее выходит на нужные нам величины, но смущает такое последовательное нагромождение.

7 бар на РД не потерять никогда прилично. Ставьте балансировочник\дроссель\диафрагму(можно две) и РД и подключайте зависимо и теряйте давление рассредоточенно. И не будет кавитации.
HeatServ
Цитата(Demsss @ 4.3.2025, 14:50) *
Уважаемые форумчане, есть следующий вопрос:
Контур собственных нужд в водогрейной котельной (радиаторы АБК, калориферы приточных установок, АВОшки) подключаются к сетевому контуру котельной с графиком 105-70С и давлениями Р1=10 бар, Р2=2 бара. Сопротивление всего контура собственных нужд порядка 1 бара, мощность порядка 3 МВт. Не можем сообразить как погасить давление в случае зависимого подключения (без теплообменников). Регуляторы давления разного рода при перепаде в 7 бар на наших параметрах все с риском кавитации и больших шумов.
Какие можно предусмотреть мероприятия по снижению давления и его регулировке?
Из простого хочется поставить до регулятора еще шайбу, чтобы пару-тройку бар терять на шайбе, далее пару бар на регуляторе, и на обратку еще поставить балансировочный тоже 1 бар смело потеряем и тогда более менее выходит на нужные нам величины, но смущает такое последовательное нагромождение.

А чего смущает-то? Мы однажды три штуки шайб поставили, даже с двумя шумело сильно, тоже перепады были дикие, ТЭЦ под боком.
Demsss
Спасибо всем большое за ответы! Температурный график собственных нужд также 105-70 (за исключением АБК, там небольшой смесительный узел и 95-70). Из обратки в обратку если будет маленький напор температурный, придется все сильно увеличивать.
Смущает цепочка из трех шайб, РД и балансировочника, как-то дико выглядит. По шайбам также не нашел требований, насколько ее можно заузить, чтобы не шумела и не пульсировала? может быть кто-то сталкивался с такой информацией?
forrte
Тут либо дико и жарко, либо красиво и прохладно)))
jota
РД можно поместить на обратку. Максимальное давление в системе с радиаторами 6 бар, можно ограничить до 4 бар. РД подобрать на дР 2 бара падения давления с поддержанием дР на нагрузке 0,5 - 1,0 бар. Таким образом на подаче надо будет подавить 5 бар - 1 шайба и 1 балансовый.
Demsss