Renikold
Добрый день коллеги.
Есть вопрос про пункт 6.3.2 в СП32, который гласит: высоту рабочей части (РЧ) колодцев (от полки или площадки до перекрытия) необходимо принимать не менее 1800 мм; при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм ширину их допускается принимать равной D + 300 мм, но не менее 1000 мм.
Формулировка конечно шикарная в СП, но если я верно понимаю то высоту РЧ можно сделать меньше 1800 и до 1200 без каких либо дополнительных условий а меньше 1200 с соблюдением определённой ширины колодца?
У меня есть канализационный трубопровод, ДУ800. на двух колодцах высота РЧ получается 1100 мм при условии сохранения текущего уровня грунта, можно отсыпать (там небольшой овражек) миллиметров на 300 выше. Колодцы использую 2000мм. Может ли эксперт (технадзор) докопаться до итоговой высоты РЧ 1400 мм? Может кто сталкивался с данной проблемой?
nagger
Цитата(Renikold @ 27.3.2025, 11:54) *
Может ли эксперт (технадзор) докопаться до итоговой высоты РЧ 1400 мм?

Докопаться может.
naivemite
Цитата(nagger @ 27.3.2025, 20:00) *
Докопаться может.

У нас в регионе и 900 рабочая часть бывает, бывает приходится делать колодцы "без доступа персонала", где рабочая часть из разряда 300 мм. Технодзор то докопаться может, но что 1й фариант, что второй нормативно допускается