Свод правил СП 158.13330.2014 7.5.3.5 В помещениях, оборудованных ванной (за исключением стиральных цехов и родовых палат с ванной для родов в воду) или душем (за исключением санитарных пропускников), а также в помещениях хранения уборочного инвентаря следует предусматривать полотенцесушители.

Кто подскажет почему (а исключением санитарных пропускников?
aminopower
Цитата(yfray @ 15.7.2025, 15:32) *
Кто подскажет почему (а исключением санитарных пропускников?

А что там сушить? Если и используют полотенца, то их сразу на дезинфекцию нужно отправлять.
yfray
То есть отопление от полотенцесушителей не рассматривается, нужно ставить радиаторы?
aminopower
Цитата(yfray @ 15.7.2025, 17:44) *
То есть отопление от полотенцесушителей не рассматривается, нужно ставить радиаторы?

Ну, это проектное решение уже, к нормативке не относится) Отсутствие полотенцесушителя-не означает, что не должно быть отопления)
Ferdipendoz
И в палатах с ванной для родов воду тоже вот почему-то не ставят )
aminopower
Цитата(Ferdipendoz @ 16.7.2025, 8:08) *
И в палатах с ванной для родов воду тоже вот почему-то не ставят )

Тут не точно подскажу biggrin.gif , но по логике процесса, полотенцесушители тоже не нужны по той же причине-все стерильно должно быть.
Serg Ivanov
Цитата(yfray @ 15.7.2025, 17:44) *
То есть отопление от полотенцесушителей не рассматривается, нужно ставить радиаторы?

Отопление от полотецесушителей вообще нигде не рассматривается.
Цитата
Немаловажно отметить, что полотенцесушитель должен работать и в отопительный, и межотопительный периоды, и именно поэтому он подключается не к системе отопления, а к системе горячего водоснабжения. То есть, несмотря на то, что полотенцесушитель по своей сути является отопительным прибором и излучает тепло, потребляемое именно на обогрев помещения, полотенцесушитель не относится к системе отопления и технически входит в систему горячего водоснабжения.

Юридически полотенцесушитель также является элементом системы горячего водоснабжения МКД и не относится к системе отопления. При этом площадь ванной комнаты, которую фактически можно признать отапливаемой полотенцесушителем, входит в площадь помещения, используемую при расчете стоимости коммунальной услуги по отоплению. То есть, законом установлено, что ванная комната, как и все прочие части жилого помещения, отапливаются теплоэнергией, потребляемой именно через систему отопления. Факт дополнительного (или отдельного от остальных частей помещения) отопления ванной комнаты полотенцесушителем законом не признается.

Приведенная позиция подтверждается судебной практикой.

Арбитражный суд Архангельской области Решением от 04.02.2016 по делу А05-14518/2015 (оставленным в силе Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2016 и Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.10.2016) установил: «Действующим законодательством не предусмотрено взимание отдельной платы за отопление ванной комнаты. Через полотенцесушители в ванной комнате и стояки оказывается услуга по горячему водоснабжению, циркуляцию в них тепловой энергии нельзя расценивать как способ (прибор) отопления».

Ранее Высший арбитражный суд РФ Определением ВАС РФ от 08.04.2013 № ВАС-3202/13 установил: «Разрешая спор, суды исходили из того, что по смыслу статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации ванные комнаты входят в общую площадь помещений, плата за отопление которых уже включена в плату за отопление помещения в целом».

Таким образом, считать полотенцесушитель отопительным прибором и учитывать теплоэнергию, потребленную через полотенцесушитель, в качестве теплоэнергии, потребленной на отопление, неправомерно.

https://acato.ru/articles/20171016/yavlyayu...lnymi-priborami
Выводы
Цитата
Полотенцесушители не являются отопительными приборами и не входят в систему отопления. Предъявление к оплате теплоэнергии, потребленной через полотенцесушители, как тепло, потребленное на коммунальную услугу по отоплению, неправомерно.

Фактически потребленное через элементы системы ГВС (в том числе и через полотенцесушители) тепло не может предъявляться к оплате потребителям или исполнителям коммунальной услуги по горячему водоснабжению в составе стоимости ГВС. Применению в расчетах подлежит норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденный уполномоченными органами государственной власти субъекта РФ.

Для исключения необоснованных убытков у РСО и ИКУ, связанных с превышением фактически потребленной в составе ГВС теплоэнергии над утвержденным нормативом расхода теплоэнергии на нагрев ГВС, представляется единственно верным принимать меры для понуждения органов госвласти субъектов РФ утверждать реальные нормативы потребления теплоэнергии, отражающие фактические затраты тепла в составе ГВС, а не заниженные из популистских соображений нормативы, приводящие к убыткам организаций жилищно-коммунального комплекса.

Т.е. отопительные приборы должны устанавливаться по расчёту теплопотерь независимо от наличия в помещении полотенцесушителей. Они раздела ОВ вообще не касаются. Можно ведь и от лапочек накаливания тепло учитывать. К стати обычный советский полотенчик имеет мощность теплоотдачи менее 100 Вт.
Цитата
Полотенцесушитель предназначен для создания комфортного микроклимата, для снижения влажности, для ускорения высыхания воздуха и поверхностей в ванной комнате. Повышенная влажность, которая создается в ванной комнате в силу назначения этого помещения, способствует возникновению плесени, грибков, которые могут причинять вред здоровью человека. Для снижения риска возникновения плесени необходимо тщательно просушивать помещение, и именно для этого и предназначены полотенцесушители.

Немаловажно отметить, что полотенцесушитель должен работать и в отопительный, и межотопительный периоды, и именно поэтому он подключается не к системе отопления, а к системе горячего водоснабжения.

В принципе, если в ванной комнате не поддерживается нормативная температура +25С, граждане могут обращаться в суд с требованием об установке там отопительных приборов.
На практике в новых проектах такое встречал когда ванная комната расположена у наружной стены или стены неотапливаемой лестничной клетки.
yfray
Цитата(Serg Ivanov @ 16.7.2025, 10:17) *
...........

В принципе, если в ванной комнате не поддерживается нормативная температура +25С, граждане могут обращаться в суд с требованием об установке там отопительных приборов.
На практике в новых проектах такое встречал когда ванная комната расположена у наружной стены или стены неотапливаемой лестничной клетки.