Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изоляция бесканальной тепловой сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
SuperPashkin
Добрый день. Являюсь новичком в проектировании теплотрасс в ППУ-изоляции - и тут у меня возникло полтора вопроса.

В случае бесканальной прокладки трубопроводов в ППУ(ПЭ) как устраиваются "вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м"?
И как при этом устраивается СОДК (на "негорючих вставках" проводов то нет).
Хитрый Лис
Ну как вариант сделать участок в ППУ-ОЦ. Вот только будет ли под ОЦ гореть ППУ?
SuperPashkin
Цитата(Хитрый Лис @ 18.8.2025, 11:36) *
Ну как вариант сделать участок в ППУ-ОЦ. Вот только будет ли под ОЦ гореть ППУ?

Оцинковку в землю хоронить? Ну такое себе...

Неужели нет ни у кого проверенного временем варианта?
Хитрый Лис
Цитата(SuperPashkin @ 11.9.2025, 5:28) *
Оцинковку в землю хоронить? Ну такое себе...

А что смущает?
инж323
Как то лет 30 назад возил трубы для ТС своего объекта в цех, что б ППУ там сделали, а потом еще и на вставки пену и листы ПЭ у них же брал. Тоже тогда размышлял о проводах на вставках. Соединили просто и пеной зафиксировли, что б не коротнули пока возимся и ПЭ потом.
А при сдаче уже узнал, что и вывести некуда для мониторинга провода эти и никто в районе эксплуатации ТСО это не расчесывал морща ум и лоб. А их ГИ сказал, что они и сами эти провода не соединяют пока.
А в другом месте всё тоже посоединяли , а нач района сказал в 2015-м мол у нас теперь есть мкр , где теперь есть ТС вся с мониторингом.
Warmtenis
Цитата(Хитрый Лис @ 11.9.2025, 6:19) *
А что смущает?

П. 5.14 СП 61.13330.2012: «Не допускается применение металлического покровного слоя при подземной бесканальной прокладке и прокладке трубопроводов в непроходных каналах.»