Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СП 60.13330.2020 п. 7.2.4б и объединение складов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Jan28
Здравствуйте.
СП 60.13330.2020 п. 7.2.4б: "7.2.4 В одну систему вентиляции допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения:
б) к производственным категорий А, Б (кроме систем, указанных в 7.2.13), а также категорий В1, В2 или В3 - производственные (в том числе складские) любых категорий, кроме Г. Производственные помещения категорий А и Б следует отно-сить к основным помещениям"
Есть вопросы по трактовке этого пункта. Опишу на примере ситуаций ниже.
1. Предположим имеется несколько произв. пом. одной из указанных категорий, предположим В1. Можно к ним присоединить склады категорий и В1, и В2, и В3 одновременно? Или можно только склады одной из категорий: или В1, или В2, или В3?
2. Предположим имеется несколько произв. пом. нескольких категорий, предположим В1, В2, В3. Можно к ним присоединить склады категорий и В1, и В2, и В3 одновременно? Или можно только склады одной из категорий: или В1, или В2, или В3?
3. Если по вопросам 1 и 2 можно присоединять склады и В1, и В2, и В3 одновременно, то означает ли это, что я могу эти склады просто объединить в одну систему, без присоединения к производственным?
Естественно всё через ППК.
Во всех других подпунктах п. 7.2.3 указано или "одной из категорий" или " в любых сочетаниях". А тут нет ни того ни другого. И как это понимать?
Jan28
Большое всем спасибо за отзывчивость и помощь!
Skaramush
Цитата
10. Будьте терпеливы, ожидая ответов на заданные вопросы.


Форум не справочная служба на зарплате.
ИОВ
Цитата(Jan28 @ 12.9.2025, 11:24) *
Большое всем спасибо за отзывчивость и помощь!

Полагаю, Вы фатально путаете обязанность отвечать Вам/кому бы то ни было с возможностью и/или желанием. wink.gif


Цитата(Jan28 @ 3.9.2025, 10:37) *
СП 60.13330.2020 п. 7.2.4б: "7.2.4 В одну систему вентиляции допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения:
б) к производственным категорий А, Б (кроме систем, указанных в 7.2.13), а также категорий В1, В2 или В3 - производственные (в том числе складские) любых категорий, кроме Г. Производственные помещения категорий А и Б следует отно-сить к основным помещениям"
Есть вопросы по трактовке этого пункта. Опишу на примере ситуаций ниже.
1. Предположим имеется несколько произв. пом. одной из указанных категорий, предположим В1. Можно к ним присоединить склады категорий и В1, и В2, и В3 одновременно? Или можно только склады одной из категорий: или В1, или В2, или В3?
2. Предположим имеется несколько произв. пом. нескольких категорий, предположим В1, В2, В3. Можно к ним присоединить склады категорий и В1, и В2, и В3 одновременно? Или можно только склады одной из категорий: или В1, или В2, или В3?
3. Если по вопросам 1 и 2 можно присоединять склады и В1, и В2, и В3 одновременно, то означает ли это, что я могу эти склады просто объединить в одну систему, без присоединения к производственным?
Естественно всё через ППК.
Во всех других подпунктах п. 7.2.3 указано или "одной из категорий" или " в любых сочетаниях". А тут нет ни того ни другого. И как это понимать?

1. А если так? :
Цитата
7.2.4 В одну систему вентиляции допускается объединять следующие группы помещений,
присоединяя к основной группе другие помещения:
б) к производственным категорий А, Б (кроме систем, указанных в 7.2.13), а также категорий В1, В2 или В3 - производственные (в том числе складские) любых категорий, кроме Г. ...;

2. Полагаю - нет и нет.
См. внимательно п. 7.2.3 д) и е). Я не вижу по ним допущений в п. 7.2.4.
Jan28
Об обязательствах я и не писал, а только об отзывчивости и помощи, за что вам отдельное огромное спасибо, на этот раз не в шутку, а самое настоящее!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.