Если есть специалисты по поеданию собак в этом деле - прошу откликнуться.
Задача: Есть упаковочная машина и проект SoMаchine к ней. Сгорел центральный контроллер SE LMC Pro2. Заменили на новый, но производитель запретил использование сторонних контроллеров (по словам программиста изготовителя, требуется установка специального патча на него, чтобы контроллер был принят как родной). В диагностических логах появляется сообщение без номера "Contrpller, PLC Customized key not valid". В обработке состава подключённого оборудования используется библиотека производителя, к которой нет исходников, по понятной причине. Необходимо модифицировать библиотеку для успешного использования нового контроллера. Или как-то извлечь патч со старого - замена карты памяти со старого на новый ничего не даёт. Подмена результатов проверки через модификацию нужного значения тоже не помогает. Судя по всему весь функционал по проверке в библиотеке... Проверка происходит только в фрагменте 36 //Result ECoding. Всё остальное происходит в библиотеке. Кто что может посоветовать. Куда копать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла