Добрый день.
Есть складское здание (высоко стеллажное хранение) расход - 76 л/с.
В системе АПТ установлены 2-узла управления водяного спринклерного пожаротушения.
Можно ли к этим узлам управления подключить встроенные помещения АБК на складе, при этом АБК не выделен в отдельный пожарный отсек.
Расход на АПТ в АБК - 10-12 л/с + 2ПК 2х2,6 - 5,2 л/с.
В действующих нормах не нашел прямой запрет на это.
BTS
СП 241.1311500.2015 УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫСОТНЫХ СТЕЛЛАЖНЫХ СКЛАДОВ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

4.17 Узлы управления должны быть раздельными для следующих групп
помещений:
складского помещения;
помещений для хранения, приемки, упаковки, комплектации и отправки
грузов;
помещений административно-технического назначения
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.