В источниках данные по оптимальной толщине тепловой изоляции сильно различаются.
Для удолетворения собственного любопытства провел расчеты в CO 3.5 и получил следующие данные.
hти (мм) qверх (Bt/m2) qниж (Bt/m2) tпол C tпот C % пот
0 100,4 35,7 29 24,9 26,2
5 102,7 20,9 29,2 23 16,9
10 104,1 14,4 29,3 22,1 12,2
15 105,1 10,8 29,4 21,6 9,3
20 105,7 8,5 29,5 21,3 7,4
25 106,2 7 29,5 21,1 6,2
30 106,6 5,9 29,5 20,9 5,2
35 106,9 5,1 29,6 20,8 4,6
40 107,2 4,5 29,6 20,7 4,0
45 107,4 4 29,6 20,6 3,6
50 107,6 3,6 29,6 20,6 3,2
55 107,7 3,2 29,6 20,5 2,9
60 107,9 2,9 29,6 20,5 2,6

т.о. принимая допустимыми потери в 5% получаем толщину т.и. в 30 мм.
Гость_Татьяна
А какое сопротивление теплопередаче у материала, приведенного в расчете? По-моему это немаловажная деталь
Allar
Совершенно верно.
Расчет справедлив для помещения над отапливаемым помещением, плита пустотка,пенопласт, бетонная стяжка 6 см, плитка.
Другие покрытия : ламинат, линолеум ковролин значительно снижают qверх практически не увеличивая qниж. Тем самым вызывая рост относительного значения теплопотерь. Нужно проводить отдельный расчет.
Кстати интересуют точные теплотехнические характеристики этих материалов. Если интересно выложу и для них.
ТТГВ
Вот интересные даные по тепловой изоляции