ZOLGA
Планировка 9-ти этажного жилого дома такова, что шахта дымоудаления из подзеиного паркинга проходит смежно с жилой комнатой. Допустимо ли это, если соблюсти предел огнестойкости EI150?
Valentinium
Прямых запретов не нашел для EI150. Вентилятор в крышном исполнении? Или это шахта после вентилятора?
ZOLGA
Крышный ветилятор ДУ. С двусторонним выбросом. Вентилятор, предположительно, ВКРН-АФ ДУ. Его конструкция позволяет не устанавливать обратный клапан. И ещё. Достаточно ли выполнить шахту мз строительных конструкций? Всмысле, из кирпича. Или нужно внутри шахты тянуть воздуховод?
Valentinium
из кирпича? и какой толщины? а монолит можно? Т.к. жильцы очень любят перфоратор и всякого рода сверления...