wizard
Подскажите пожалуйста (может мой вопрос покажется смешным laugh.gif , но просто мнения расходятся и хочется уточнить) но кольцевой сети противопожарного водопровода одноэтажного здания при ПК 50 шт, необходимо через каждые 5ПК ставить запорную арматуру??????????? Просто в СНиП это не указано, а в Справочнике проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства" это обозначено. И как быть ставитьили нет ?????? bang.gif
Михаил I
не надо никакую арматуру. Чем меньше арматуры на пожарном трубопроводе, тем лучше. Пди потом побегай во время пожара поищи какая из задвижек перекрыта.
AlexStar
Цитата(wizard @ Mar 30 2007, 16:21 )
И как быть ставитьили нет ?????? bang.gif

вообще бы поставить надо для выделения ремонтных участков. А в проекте написать, что эти клапаны должны быть постоянно открыты
wizard
AlexStar - спасибо, я как то тоже к такому мнению склоняюсь rolleyes.gif
Natuc
Скажите, а где взять бесплатные ГОСТы или ДСТУ или СНиП по запорной арматуре?
Михаил I
в интернете или у друзей отксерить
Natuc
А где в интернете? Можете сказать конкретные названия нормативов, если знаете?Спасибо. blink.gif
Михаил I
Цитата(Natuc @ 28.3.2008, 18:20) [snapback]235973[/snapback]
конкретные названия нормативов


вся арматура выпускается в соответствии с ГОСТами и ТУ и др. В паспорте любой арматуры должно написано чему она соответствует.
Например труба стальная соответствует ГОСТу 3262-75, а пластмассовая уже другому.
И запорная арматура бывает - вентили, задвижки. Они также делятся по материалу, по далению и пр. Вам на что ГОСТ?
ViC
Цитата(AlexStar @ 2.4.2007, 18:17) [snapback]109017[/snapback]
вообще бы поставить надо для выделения ремонтных участков. А в проекте написать, что эти клапаны должны быть постоянно открыты

+1
Поддерживаю и делаю именно так, ставлю арматуру через каждые 5 ПК для выделения ремонтных участков.
Михаил I
Цитата(ViC @ 29.3.2008, 21:08) [snapback]236220[/snapback]
ставлю арматуру через каждые 5 ПК для выделения ремонтных участков.


а почему не через 2 или 3?
AlexStar
По аналогии с пожарными гидрантами. По СНиПу Наружка именно через 5 гидрантов.
OlgaO
Цитата(AlexStar @ 30.3.2008, 0:54) [snapback]236329[/snapback]
По аналогии с пожарными гидрантами. По СНиПу Наружка именно через 5 гидрантов.

Этой аналогией Вы нарушаете требования СНиП 2.04.01-85*:
"10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:....
на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);"
Natuc
Цитата(Михаил I @ 28.3.2008, 21:30) [snapback]236085[/snapback]
вся арматура выпускается в соответствии с ГОСТами и ТУ и др. В паспорте любой арматуры должно написано чему она соответствует.
Например труба стальная соответствует ГОСТу 3262-75, а пластмассовая уже другому.
И запорная арматура бывает - вентили, задвижки. Они также делятся по материалу, по далению и пр. Вам на что ГОСТ?

На: фланцы, задвижки, обратные клапаны, монометры, заглушки, вентили. smile.gif
Михаил I
Цитата(Natuc @ 31.3.2008, 13:02) [snapback]236662[/snapback]
На: фланцы, задвижки, обратные клапаны, монометры, заглушки, вентили. smile.gif


на какие именно? Материал, давление, где применять будете?
Natuc
Цитата(Михаил I @ 31.3.2008, 11:58) [snapback]236718[/snapback]
на какие именно? Материал, давление, где применять будете?

Материал-сталь, давление=1,6 МПа, применять- во внутреннем противопожарном водопроводе.
Tinka
Цитата
вообще бы поставить надо для выделения ремонтных участков. А в проекте написать, что эти клапаны должны быть постоянно открыты

Согласна с этим мнением.
Цитата
Этой аналогией Вы нарушаете требования СНиП 2.04.01-85*:
"10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:....
на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);"

А вот здесь как-то не понятно. Почему нарушаем? ohmy.gif А не более чем полукольца, как я понимаю не кольцо, а любой другой участок....
Всетаки 50 кранов не мало и задвижки бы ремонтные надо бы поставить...
Михаил I
Цитата(Tinka @ 1.4.2008, 14:40) [snapback]237240[/snapback]
Всетаки 50 кранов не мало и задвижки бы ремонтные надо бы поставить...


Надо, но только одну. Для получения двух полуколец.
Young
Цитата(Михаил I @ 1.4.2008, 16:16) [snapback]237316[/snapback]
Надо, но только одну. Для получения двух полуколец.


тогда уже две.
Natuc
Цитата(Natuc @ 28.3.2008, 12:41) [snapback]235814[/snapback]
Скажите, а где взять бесплатные ГОСТы или ДСТУ или СНиП по запорной арматуре?

Уже нашла. Может кому надо, то много бесплатной нормативки по арматуре трубопроводов на сайте: www.trsystem.ru/files/1/ clap.gif