rozine04
Добрый день. коллеги.
Прошу совета по подбору сечения огнезадерживающего клапана между лифтовой шахтой и тамбуром лестничной клетки Н2. (см. рис.) Не хочется предусматривать отдельную систему для подпора в тамбур. И коль уж подаю воздух в лифтовую шахту, через неё хочется подпереть тамбур. Так вот:
1) если возможно такое решение на какую скорость в ж.с. клапана считать воздух;
2) на кой вообще в данном случае предусматривается тамбур с подпором (п.1.138 СНиП 2.08.02-89*) ?
Заранее благодарен.
Best regards,
Eugene
barsik
Подпор воздуха в тамбур обязателен. Тамбур и лестница - путь эвакуации. Скорее всего тукое решение не пройдет.
adolf
Лично у меня такой вариант не прошел, заставили сделать отдельную систему.
Valentinium
А на что сослались?