Полная версия этой страницы:
Про Altivar 21
Всем доброго времени!
Приобрел Альтивар 21, новый продукт для HVAC систем красотищи необычайной

.
Поскольку начинающий в вопросах настройки данных приборов, прошу помощи. Очень надеюсь на помощь постоянно юзающего ЧП данной фирмы Игоря Борисова!
Итак задача поддерживать постоянное давление после насоса, 1,5 кВт. Максимальное давление, создаваемое насосом (показание манометра при 50 Гц = 4,4 бар на закрытую задвижку). применяется токовый датчик Wika OT-1 0...10 бар.
Все соединил, все проверил - не работает

, посмотрел у Веспера в инструкции по подключению датчика, оказывается исп. клемма +24 В - токовый вход, в инструкции на ATV21 +идет на ток. вход VIA, а - на общий СС. Пипец

. Ладно подключил по правильному, начал вроде регулировать. Далее не могу настроить соответствие задающей частоты и выходной обратной связи (сорри если коряво обозвал).
Прикрепил фрагмент инструкции, верхний график находился в рахделе ПИДа, я так понимаю это для масштабирования сигнала, вторая картинка для его согласования. Помогите насттроить все эти коэфициенты, все перепробовал, на каком то режиме добился чтобы задающая частота совпала с выходной, на других заданиях уже полное рассогласования. Также проясните взаимосвязь с П И и Д состовляющих и как они подбираются.
Заранее спасибо!
Игорь Борисов
8.6.2007, 17:39

Эээээ.... Дык, я их ышо не юзал, что-то мне не понравилось в описании... все откладывал закупку для эксперементов... вряд-ли это чистый шнайдер, вероятне всего это Тошиба... а, вспомнил, это единственный частотник не настраиваемый шнайдеровским ПоверШютом... у него какой-то свой очччень простой софт, да еще и бесплатный... Почитаю, подумаю, но ничё не обещаю...
А чистые Шнайдеры среди современных серий Альтиваров вообще есть?

Пролистал документацию на ATV21 - это действительно Тошиба, и документация тошибовская.
Andrey_VНе могу сходу ничего посоветовать, т.к. в документации поменялось все, вам нужен специалист по тошибовким частотникам. И неплохо было бы нарисовать схему подключения датчика. У нас в аналогичной ситуации попытки настроить ПИД у ATV38 закончились тем что выяснилось что при подключении датчика сожгли токовый вход.
Игорь Борисов
8.6.2007, 20:54
По Тошибе надо звонить в их представительство... (495) 225-8332 (многоканальный) сначала спросите какой у них частотник является аналогом 21-го альтивара, а потом задавайте вопросы и попросите доки... они более внятно расписывают различные применения.
Добрый день, спасибо за советы!
Действительно на шильдике ПЧ Made in Japan! Похоже совместная разработка с Тошибой.
Может я не корректно объяснил.ЧП и датчик подключил все регулирует. Уставка задается клавишами "вверх" - "вниз". Но, скажем делаю уставку 15 Гц, закрываю задвижку, насос держит давление скажем 2 бара, "играю" задвижкой все регулирует, но при закрытой задвижке частота ~ 35 Гц, а уставка 15 Гц. Далее при работе на закр. задвижку, т.е. когда нет водопотребления хочется чтобы насос останавливался. Данный параметр я нашел - время работы на низкой частоте. Так вот эта низкая частота LL это как раз и есть моя уставка, а насос то крутится на 35 Гц. Уменьшал соответствие (см. 1 рис). немного ситуация улутшалась и 2 рис. тоже какие то настройки. Играя параметрами сдвига и наклона, удавалось привести все в соответствие, но как только меняю уставку все опять сбивается

.
Если какие мысли у кого имеются с удовольствием приму

.
Если два бара достигаются на частоте 35 Гц, то нет никаких причин чтобы регулятор уменьшил частоту до 15 Гц.
Игорь Борисов
9.6.2007, 10:16
Во-во, насос на нижней границе частоты должен выдавать требуемое давление, а то как же он остановится... второе - занижение нижней границы ниже 30 гц, к примеру - у грюнда, автоматически анулирует гарантию на насос.
Цитата(AlexG @ 9.6.2007, 9:39)

Если два бара достигаются на частоте 35 Гц, то нет никаких причин чтобы регулятор уменьшил частоту до 15 Гц.
Вроде бы понятно, но на практике....
Нашел документацию на русском по Тошибе, оказывается и 21 и 31 альтивар это их творение. Инструкция полностью совпадает с моей на англ. Все равно не понятно. Попробывал отмасштабировать токовый сигнал, добился таки, но при увеличении уставки на другое давление опять рассогласование, т.е. при 50 Гц задания частоты насос должен выдавать свои 4,4 паспортных бара на закр. задвижку, а он крутиться на 40 с чем то Гц.

. Ведь хочется чтобы насос останавливался когда работает по истечении некоторого высставляемого времяни на низкой частоте, а энта частота и есть уставка.
Кстати, Игорь, вот вы делаете шкафы, настроили на объекте какое-то давление и усе насос работает и останавливается, потом пользователь его увеличивает и что насос будет останавливаться или?????????
И еще высставляю время работы на низкой частоте 5 сек, насос работает потом останавливается и тут же запускается вновь, хотя давление вроде как и не падает, что это может быть?
Игорь Борисов
9.6.2007, 14:46
Цитата(Andrey_V @ 9.6.2007, 13:24)

Кстати, Игорь, вот вы делаете шкафы, настроили на объекте какое-то давление и усе насос работает и останавливается, потом пользователь его увеличивает и что насос будет останавливаться или?????????
И еще высставляю время работы на низкой частоте 5 сек, насос работает потом останавливается и тут же запускается вновь, хотя давление вроде как и не падает, что это может быть?
Ага, вот хде собака порылась... эт перерегулирование... бяка нехорошая... в 61\71 ввели функции "ночного" и "дневного" режима, зело помогают... но в вашем случае читайте прилагаемый мануал - все эти параметры присутствуют в любом пид-е.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Andrey_V
18.6.2007, 13:34
Цитата(Игорь Борисов @ 9.6.2007, 15:46)

Ага, вот хде собака порылась... эт перерегулирование... бяка нехорошая... в 61\71 ввели функции "ночного" и "дневного" режима, зело помогают... но в вашем случае читайте прилагаемый мануал - все эти параметры присутствуют в любом пид-е.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВсем доброго дня. Спасибо за советы. Наконец то разобрался в спящем режиме, оказалось обратный клапан не держал, поставил другой, вроде как заработал. Правда бывает то запускается то останавливается, и так несколько попыток, потом вроде как засыпает, я полагаю все дело в "острой" настройке параметров ПИД.
Собственно назрел другой вопрос, в описании к ATV21 была функция защиты по сух. ходу/обрыв ремня вентилятора. Действительно есть параметры контроля мин тока, кот. высттавляются в Амперах или %. Выставляю около 80% и ... правельно когда привод снижает частоту, снижается и ток и бац все в ступоре, как и я

. Я читал что такие функции реализуются через кос фи. Или поправте/посоветуйте!
Цитата
Выставляю около 80% и ... правельно когда привод снижает частоту, снижается и ток и бац все в ступоре, как и я
... ну наверное это все же ток от
минимального ("околоспящего") значения, а нее от номинального, или я не прав ?
Andrey_V
18.6.2007, 13:58
Цитата(vladun @ 18.6.2007, 14:49)

... ну наверное это все же ток от минимального ("околоспящего") значения, а нее от номинального, или я не прав ?
не-а похоже от максимального, поскольку ставлю, скажем в амперах 3,5 А, привод работает на 50 Гц, затем закрываю задвижку, ток и Гц снижаются и авария. В реальности при сух ходе, нет воды и до и после насоса, поэтому он разгоняется до 50 Гц, но ток соответственно потребляет поменьше, чем с водой на 50 Гц (около 85%).
Так хотелось бы чтобы ПЧ делал пересчет на разных режимах потребляемого тока, или я чего то опять не понял. В рекламе же написано....
Игорь Борисов
18.6.2007, 14:56
Гы. Для сухого хода надо 60% ставить.., так, обычно, стоят уставки по умолчанию...
В 61-ом точно пересчитывает... вот у меня 30А насос, но потребляет не более 12... на 60% все нормально, а на 85 тоже останавливается.... может не успевает пересчитать... пока не заморачивался, ща лабораторию дооборудовываю и займусь этим вопросом плотно.
Igor Filkov
18.6.2007, 15:34
Цитата(Andrey_V @ 9.6.2007, 12:24)

Нашел документацию на русском по Тошибе, оказывается и 21 и 31 альтивар это их творение.
21 и 31 - не ребрендинг. Это частотники СП Schneider-Toshiba Inverter
Цитата
About Schneider Toshiba Inverter SAS
Schneider Toshiba Inverter SAS is a holding company, in which Schneider Electric holds a 60% stake and Toshiba Corporation 40%. It controls five marketing, development, purchasing and production subsidiaries, Schneider Toshiba Inverter Europe in France (Pacy-sur-Eure), Toshiba Schneider Inverter Co. in Japan, ST Inverter America, Inc. in the United States (Houston), PDL Electonics in NZ and Schneider Suzhou Drives in China. With 800 employees and sales of ?400 million in 2003, Schneider Toshiba Inverter, the world leader in general–purpose variable speed drives, has a strong, balanced geographical coverage in Europe, Japan, China and the United States.
Цитата найдена в интернете. Завод у наших соседей в Новой Зеландии, правда, недавно закрыли, видимо унифицировали линейки частотников. Подробностей не знаю - не приводист я, со своим бы разобраться
Цитата(Игорь Борисов @ 18.6.2007, 15:56)

Гы. Для сухого хода надо 60% ставить.., так, обычно, стоят уставки по умолчанию...
В 61-ом точно пересчитывает... вот у меня 30А насос, но потребляет не более 12... на 60% все нормально, а на 85 тоже останавливается.... может не успевает пересчитать... пока не заморачивался, ща лабораторию дооборудовываю и займусь этим вопросом плотно.
Игорь, а что это за параметр в 61-ом, чтобы в его инструкции почитать!
Кто подключал Альтивар 21 к компу через PC_Soft ?
Нужен ХЭЛП !
Подскажите, плз, есть ли в сием чуде техники режим день/ночь, то бишь установка другой рабочей частоты в заданный период времени.
В мануалке по этому поводу ничего не нашел.
Внешним таймером - наверно можно, у него самого ведь нет часов...
Цитата(vladun @ 26.2.2008, 17:53) [snapback]226023[/snapback]
Внешним таймером - наверно можно, у него самого ведь нет часов...
Ну это если работать на предустановленных скоростях и при этом управлять с клем.
А если управление с помощью ПИД регулятора, по информации от датчика, то программно у него ничего не предусмотрено, как я понял.
Для переключения день/ночь нужен контакт таймера подающий сигнал на цифровой вход ПЧ, настроенный на включение предустановленного задания ПИД для ночного режима.
Цитата(fuel @ 27.2.2008, 15:48) [snapback]226361[/snapback]
Для переключения день/ночь нужен контакт таймера подающий сигнал на цифровой вход ПЧ, настроенный на включение предустановленного задания ПИД для ночного режима.
Что есть "предустановленного задания ПИД для ночного режима"? Насколько я понял у 21-го одна единственная предустановка ПИД, и реализовать работу "днем" по одному значению предустановки а "ночью" по другому, пусть даже с внешним сигналом о смене дня/ночи, никак не получится.
...вроде.
Цитата(Ulver @ 27.2.2008, 19:34) [snapback]226378[/snapback]
Что есть "предустановленного задания ПИД для ночного режима"? Насколько я понял у 21-го одна единственная предустановка ПИД, и реализовать работу "днем" по одному значению предустановки а "ночью" по другому, пусть даже с внешним сигналом о смене дня/ночи, никак не получится.
...вроде.
Фиксированное задание ПИД это то же самое что и фиксированные скорости, у 21-го альтивара может быть этого и нет. В таком случае можно на аналоговом входе задания переключающим контактом таймера переключать напряжение с двух разных потенциометров, постоянную фильтра аналогового входа только побольше выставить.
А вообще на Altivar 21 лучше не ориентироваться, это экспериментальная серия какая то.
Взводатор
3.12.2008, 12:44
Цитата(Andrey_V @ 9.6.2007, 11:24) [snapback]131331[/snapback]
Нашел документацию на русском по Тошибе, оказывается и 21 и 31 альтивар это их творение. Инструкция полностью совпадает с моей на англ.
Подскажите, пожалуйста, марку оригинала и можно ли получить эту инструкцию?
Вопрос у меня таков: Нужно поддерживать давление воздуха на входе шахты подпора. Имеется датчик 0-100/300/500/1000Па с выходом 0..10В, поэтому в конфигурации вход VIB я отдал под этот сигнал (F360=2). Параметр FMOD/F207 я установил в 3 - ввод уставки с панели оператора. Так вот сам вопрос - где и как устанавливается уставка с панели оператора и в каких единицах? (Я так логически представляю, что это тоже должно быть 0..10В, но чем производитель не шутит?)
Цитата(Взводатор @ 3.12.2008, 12:44) [snapback]322853[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, марку оригинала
аналог ATV31 - VF-S11
аналог ATV21 - VF-FS1
Игорь Борисов
4.12.2008, 11:00
31 - разработка SE, изготавливается на Тошибе, 21 - разработка Тошибы, на ней же изготавливается. 61\71 - совместное детище SE и Аэрбаса...
Ваще, SE связался с Тошибой из-за жк-панелей и остальных комплектующих... типа - взаимновыгодное сотрудничество...
И, хотя частотники внешне абсолютно неотличимы - разница в програмном наполнении существует, да и в входах\выходах тоже....
Взводатор
5.12.2008, 15:25
По совету техподдержки Шнайдера вышел из положения следующим образом: VIB назначен как приемник сигнала с датчика, а VIA - как приемник уставки. Без подачи какого либо сигнала на него уставка равна нулю. Сдвигаем регулировочную характеристику входа параметром F202 и получаем уставку в процентах.
Уважаемые подскажите пожалуйста, могу ли я 31Altivar 2.2кВт поставить на мотор вентилятора 2.5кВт.
последствий для частотника небудет?
ggg__ggg
27.12.2008, 14:43
В тему ветки. Пришлось столкнуться с ATV 31, и возникла следующая ПРОБЛЕМА : как отловить на нем ХОЛОСТОЙ ХОД двигателя.
На приводе : включен ПИД, уставка с датчика, Уставка ПЛАВАЮЩАЯ (от 25 до 100%), значит строить таблицу уставка-ток - ДОХЛЫЙ номер.
Есть. конечноЮ вариант построить параметрическую кривую. Но таких систем несколько и уставка -свойство техпроцесса, математически и технически моделировать практически бесполезно.
Имеем только один аналоговый выход (свободный) и один цифровой выход, заведенный на контроллер.
Цитата(ggg__ggg @ 27.12.2008, 17:43) [snapback]333942[/snapback]
В тему ветки. Пришлось столкнуться с ATV 31, и возникла следующая ПРОБЛЕМА : как отловить на нем ХОЛОСТОЙ ХОД двигателя.
На приводе : включен ПИД, уставка с датчика, Уставка ПЛАВАЮЩАЯ (от 25 до 100%), значит строить таблицу уставка-ток - ДОХЛЫЙ номер.
Есть. конечноЮ вариант построить параметрическую кривую. Но таких систем несколько и уставка -свойство техпроцесса, математически и технически моделировать практически бесполезно.
Имеем только один аналоговый выход (свободный) и один цифровой выход, заведенный на контроллер.
Мне кажется, проще аналоговый выход подключить к ПЛК.
ggg__ggg
28.12.2008, 9:46
Именно так, один аналоговый выход и заведен на контроллер. Причем обратный сигнал с датчика НЕ ЗАВЕДЕН

. Было бы заведен - я бы и не парился.
Михайло
28.12.2008, 20:39
ггг__ггг:
Поясните, что значит "холостой ход", "уставка с датчика"?
1. Я понимаю холостой ход нужно контролировать просто по току... Может режим энергосбережения чем-то поможет?
2. Датчик обычно дает обратную связь, а уставка - это что-то другое
3. Датчик чего? Давления?
ggg__ggg
28.12.2008, 21:03
Обратная связь - датчик давления. Привод поддерживает уставку, задаваемую с контроллера по ряду признаков. Завести обратный сигнал (с датчика давления) на контроллер представляется проблематичным (по разным причинам). Во многих приводах (ЧП) есть возможность определения холостого хода по несоответствию частота-ток, в ATV 31 я этого не обнаружил. Перегрузку определить можно, а вот НЕДОГРУЗ - нет. В этом-то и вся проблема.
Цитата(ppsa @ 27.12.2008, 13:50) [snapback]333931[/snapback]
Уважаемые подскажите пожалуйста, могу ли я 31Altivar 2.2кВт поставить на мотор вентилятора 2.5кВт.
последствий для частотника небудет?
ну ниужто никто неподскажет?
Михайло
29.12.2008, 18:57
Цитата(ggg__ggg @ 29.12.2008, 0:03) [snapback]334234[/snapback]
Обратная связь - датчик давления. Привод поддерживает уставку, задаваемую с контроллера по ряду признаков. Завести обратный сигнал (с датчика давления) на контроллер представляется проблематичным (по разным причинам). Во многих приводах (ЧП) есть возможность определения холостого хода по несоответствию частота-ток, в ATV 31 я этого не обнаружил. Перегрузку определить можно, а вот НЕДОГРУЗ - нет. В этом-то и вся проблема.
Интересно: между частотой и током, по-видимому, квадратичная зависимость...
Цитата(ppsa @ 29.12.2008, 20:23) [snapback]334518[/snapback]
ну ниужто никто неподскажет?
Основная проблема заключается в том, как ты сможешь забить параметры двигателя в частотник и соответственно откалибровать встроенную защиту, в частности, по току. Работать должно - главное, чтобы
фактическая токовая нагрузка
не была больше номинального тока частотника. Потом хочу обратить внимание, что частотник подбирается не по мощности, а
по току (мощность это всего лишь ориентир для быстрого подбора). Некоторые частотники (например, Омроновские - по словам менеджеров) держат бОльшую мощность, чем указана. Это значит, что есть большие шансы пройти по току и по мощности... Все, что нужно: убедиться, что номинальный ток двигателя меньше, чем номинальный ток частотника.
ggg__ggg
29.12.2008, 19:05
Если бы была возможность иметь на контроллере 2 выходных сигнала (ток, частота) - то проблем бы не было. А тут только один. В том-то и дело, что эта машинка (ATV 31) не определяет недогруз (я писал об этом). в принципе, решение есть, и оно рассматривается Заказчиком. Просто оно довольно рискованное, а второй вариант подразумевает допы и сдвиг сроков сдачи линии.
Игорь Борисов
29.12.2008, 19:25
Цитата(ppsa @ 29.12.2008, 17:23) [snapback]334518[/snapback]
ну ниужто никто неподскажет?
можно
Цитата(ppsa @ 29.12.2008, 18:23)

ну ниужто никто неподскажет?
у меня были проблемы с силовым блоком на 31-м даже при двигателе по наминалу, денг много, подключай...
poludenny
20.10.2009, 19:52
Перед тем как читать инструкцию, а затем программировать ATV21 нужно принять грамм эдак 150, иначе ничего непонятно

Цитата(ppsa @ 27.12.2008, 12:50)

Уважаемые подскажите пожалуйста, могу ли я 31Altivar 2.2кВт поставить на мотор вентилятора 2.5кВт.
последствий для частотника небудет?
Уважаемый, а можно узнать номинальный ток этого двигателя?
Если ток двигателя меньше или равно ном. тока ПЧ, то последствий не будет.
Добрый день,
Аа как Вы подключили датчик. У меня altivar 212 , подключили датчик от-1 10 бар к p24 и via. Не работает
poludenny
4.12.2013, 16:23
Цитата(Игорь Борисов @ 4.12.2008, 10:00)

61\71 - совместное детище SE и Аэрбаса...
Откуда такая инфа? о_О
Цитата(Den333 @ 30.11.2013, 2:54)

Добрый день,
Аа как Вы подключили датчик. У меня altivar 212 , подключили датчик от-1 10 бар к p24 и via. Не работает

UPD . зароботал , проблема с кабелем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.