Подскажите где найти требуемые нормы. У меня котел на диз топлеве в котельной дома нужно установить бак есть ли четкие требования в это вопросе.
СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения
7.1 Виды топлива для автономных котельных, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.
7.2 Для встроенных и пристроенных автономных котельных на твердом или жидком топливе следует предусматривать склад топлива, расположенный вне помещения котельной и отапливаемых зданий, вместимостью, рассчитанной по суточному расходу топлива, исходя из условий хранения, не менее:
твердого топлива - 7 суток,
жидкого топлива - 5 суток.
Количество резервуаров жидкого топлива при этом не нормируется.
7.3 Суточный расход топлива котельной определяется:
- для паровых котлов исходя из режима их работы при расчетной тепловой мощности;
- для водогрейных котлов исходя из работы в режиме тепловой нагрузки котельной при средней температуре самого холодного месяца.
7.4 Склад хранения твердого топлива следует предусматривать закрытый неотапливаемый.
7.5 Для жидкого топлива встроенных и пристроенных котельных при необходимости его подогрева в наружных емкостях применяется теплоноситель этих же котельных.
7.6 Для встроенных и пристроенных котельных вместимость расходного бака, устанавливаемого в помещении котельной, не должна превышать 0,8 м3.
Гость_Юрий
11.10.2005, 12:53
Это то все ясно а как насчет размещения есть ли требования сколько должно быть от стен и т.д.
Виталий А
11.10.2005, 18:35
Эти данные возьмите у поставщика баков.
С уважением, ВА
comfort71
3.7.2009, 12:47
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАЙТИ ПОСТАВЩИКОВ БАКОВ