roman 17
Господа подскажите что получше будет биметаллические или аллюминиевые радиаторы.
allre
Если в высотке, то биметалл, если в коттедже, то стальные панельные.
Awarija
Цитата(allre @ 9.7.2007, 13:48) *
Если в высотке, то биметалл, если в коттедже, то стальные панельные.

обоснуйте, пожалуйста.
испытатель
Необходимость применения биметаллических батарей обусловлена, в первую очередь - уровнем рН используемой сетевой воды.
Чистый алюминий с водой рН больше 8 корродирует с выделением водорода. Применяя батарею берите справку у теплоснабжающей организации о рН теплоносителя и смотрите в паспорт ОП, все поймете.
Alex_
Заранее извиняюсь за пробелы в знании химии, но скажу как практик:
Сталь боится растворенного кислорода, алюминий - высокого РН теплоносителя.
При этом вроде как стали "по барабану" (до известных пределов) PH, а алюминию - кислород.
При установке стальных приборов обязательно надо предусмотреть постоянную деаэрацию. Как минимум, простейшим воздушным сепаратором. В случае установки "алюмишек" (как правило, в небольших домах) льем в систему дистиллированную воду, опустошая прилавки ближайшего автомагазина. На подпитку - "малыш" в бочке 50л. Типа чтоб не думать. Последний подход лично мне не очень нравится, но ничего умнее пока не нашел.
испытатель
Дистиллят для автономки решит эту проблему, есть еще много методов добавки ингибиторов и пр. А по поводу стали вы должны знать о химическом переходе окиси железа Fe2O3 , без присутствия кислорода под действием температуры в магнетит Fe2O4 (из рыхлого рыжего налета в черную ржавчину), которому уже так не страшен кислород. В противном случае все трубы теплоснабжения сгнивали бы в течение 5-7 лет. В остальном решайте сами.
Gornostay
Цитата(Alex_ @ 30.8.2007, 17:53) [snapback]162068[/snapback]
При установке стальных приборов обязательно надо предусмотреть постоянную деаэрацию. Как минимум, простейшим воздушным сепаратором.


Подскажите, какие могут быть способы дэаэрации (удаление агресивных газов из воды) и какие приборы при этом используются?
Если можно подробнее...