Как защитить вертикальную шахту дымоудаления, выходяшую на крышу, от осадков?
... водрузив сверху вентилятор...
или как вариант было обсуждение на
http://www.bioair.ru
ex_promt, пробовал... не помогает)
Огромное спасибо, Litvinovу!
иногда устанавливают внутри воздуховодов конденсатосборные кольца с отводом дренажа или на кровлю, или в конажку. Должна быть серия на такое решение (номер сразу не вспомню)
Что делать, если нет возможности производить отвод конденсата?
т.е. нет возможности произвести монтаж этого самого отвода...
Я выкладывал в своё время "
Помощь инженера проектировщика ОВ", там на последней странице есть та самая серия 3.904.2-26 отвод осадков осуществляется
на кровлю через щель между фланцами (установлены втулки)
Теперь все ясно!
Благодарю за помощь!!!!
Цитата(ex_promt @ 14.8.2007, 9:14) [snapback]156360[/snapback]
... водрузив сверху вентилятор...

столкнулся с такой проблемой: шахты выходят на кровлю, надо поставить на них крышные вентиляторы. не могу понять каким образом будет соединяться шахта с вентилятором?
можно ли вентилятор подсоединить к шахте без стакана? есть ли у кого-то план такой установки?
прошу прощения за глупый вопрос.
Litvinov
14.8.2007, 10:38
без стакана вряд ли получиться
Стакан имеет несущею функцию, т.е. он держит вентилятор и вторая важная функция стакана - гермитизация прохода воздуховода через кровлю.
да это вроде и так понятно, только вот конструкторы не хотят чтобы нагрузка от вентиляторов ДУ ложилась на кровлю (больно дорого это им выходит), хотят укрепить шахты и вентиляторы поставить так, чтобы нагрузка легла на укрепленные шахты (извиняюсь за тафтологию). А я не могу себе в голове вырисовать картину как это можно реализовать.... и можно ли вообще. Шахты прямоугольного сечения... переложили конструкторы проблему с больной головы на здоровую. наш ГИП их поддержал.....
Litvinov
14.8.2007, 13:56
Шахты металлические, кирпич, бетон?
Железо-бетон, хотят еще обварить их уголком, чтобы нагрузка легла ни непосредственно на шахту, а на пол второго этажа. Смотрю на эти вентиляторы, стаканы, не могу понять как их к шахте герметично присоединить, ничего в голову не приходит

. Еще проблема в том, что мог бы муру какую-нибудь выдумать, мол монтируйте, так наши монтажники будут монтировать, не хочется идиотом прослыть
Litvinov
14.8.2007, 14:15
положить на шахту сверху диафрагму (лист с отверстием под водуховод и крепежные болты) и крепить вентилятор к этой пластине, а её в свою очередь к закладным на шахте. между шахтой и пластиной уплотнитель...
а вообще то можно на шахту сверху и типовой стакан посадить
Вентилятор весит 700 кг, и как с обратным клапаном быть? И вообще кто-то так делал? и насколько это герметично будет?
Litvinov
14.8.2007, 14:20
клапан можно к той же пластине прикрутить, только со стороны шахты (сечение шахты наверно больше сечения клапана?) пусть внутри шахты клапан весит, только надо пластину на съёмных болтах крепить к закладным шахты, что бы доступ для обслуживания был
Спасибо за ответы-советы, сечение пока что можно изменять.... только вот конструкция по-моему больно нелепая получится. но, в принципе, главное чтобы работало... зато на кровле съэкономили
Цитата
положить на шахту сверху диафрагму (лист с отверстием под водуховод и крепежные болты) и крепить вентилятор к этой пластине, а её в свою очередь к закладным на шахте. между шахтой и пластиной уплотнитель...
Монтировали вентиляторы ДУ таким образом. Только шахта была кирпичная утепленная, накрывающая пластина - из железобетона (как на ВЕ). В пластине - круглое отверстие. Кровельщики выполнили герметизацию (гидроизоляцию) без проблем, затем сделали слив по контуру из оцинковки.