Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: дренаж в венткамере, итп и т.п.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ALENKA1980
Уважаемый специалисты, помогите. Ситуация такая, дренаж в венткамере нужен (всем известно), но ливневка нахожится далеко от здания. Можно ли присоединится еще куда-нибудь(фек. канализация). Если да, то в каких нормативных документах это прописано.
ALENKA1980
наверное что-то не то спросила....
x-ray
к примеру прописано в требованиях тепловых пунктов
СНИП 41-101-95

п.6.6
п.6.7

Если водосток далеко, то можно насосом, однако знаю только один насос который 100С жидкость качает, pomona, а так те которые AP грундфосовские все закладывают при этой температуре сгорят.

СНиП 41-01-2003 Отопление вентиляция, кондиционирование
п.14.4

температура теплоносителя в приточках 70-95С, это при аварии smile.gif

а так при сливе сначало остужают, потом сливают

Awarija
В проекте Вы можете заложить подключение к фекалке. Вопрос в том, согласует ли Вам это владелец сетей.
Напишите им письмо.. Если согласуют, то вперед, если нет, то придется тащить до ливневки.
ALENKA1980
Большое спасибо всем!
Но сделала проще, установила трапы с гидрозатвором в венткамере и тепловом пункте и подключила их к К1.
Заказчик не возражает. А вот что экспертиза скажет пока не знаю rolleyes.gif
Awarija
Если сливаете горячую воду. то ничего хорошего не скажет.
И не забудьте задание строителям на гидроизоляцию.
x-ray
и материал труб - чугун
Awarija
Цитата(x-ray @ 18.9.2007, 12:34) [snapback]166911[/snapback]
и материал труб - чугун

Это не спасет. Низзя кипяток в канажку....
ALENKA1980
а кто говорит, что это кипяток будет!!!! СНиП 41-02-2003 п.10.23 цитата "температура сбрасываемой воды должна быть сниже до 40 град."
AlexStar
Я заставляю ОВэшек писать на листе ОД фразу типа: опорожнение системы производить при достижении температуры воды в ней менее 40 гр
x-ray
Цитата(ALENKA1980 @ 18.9.2007, 15:23) [snapback]166982[/snapback]
а кто говорит, что это кипяток будет!!!! СНиП 41-02-2003 п.10.23 цитата "температура сбрасываемой воды должна быть сниже до 40 град."


а при аварии?
Gubarev
Закладывайте трубы ПП и ничего не бойтесь... икакие другие температуру до + 100 град. не держат!!!
ALENKA1980
а при аварии?

biggrin.gif а при аварии у нас там все "свариться" не только канализационные трубы! но и счетчики и насосы и т.д.

хотя термостойкость ПП до 110 град.

""Я заставляю ОВэшек писать на листе ОД фразу типа: опорожнение системы производить при достижении температуры воды в ней менее 40 гр"""

согласна! это надо делать!
Awarija
Цитата(ALENKA1980 @ 18.9.2007, 17:19) [snapback]167050[/snapback]
согласна! это надо делать!

угу.. только фразу написать недостаточно - надо еще предусмотреть КАК это делать.
или Вы планируете ждать пока вода прям в системе остынет?
OlgaO
Цитата(ALENKA1980 @ 18.9.2007, 17:19) [snapback]167050[/snapback]
хотя термостойкость ПП до 110 град.


Цитата
Закладывайте трубы ПП и ничего не бойтесь... икакие другие температуру до + 100 град. не держат!!!


Где Вы такое видели? Ссылку, плиз.
ПП держат, как правило, кратковременно 90 градусов. Кратковременно - это 1 минута.

А вообще, никого не смущает, что в СНиПе 2.04.01-85* п.17.10 прокладка канализации не допускается в приточных вентиляционных камерах?
Михаил I
Ольга. Впервые с Вами соглашусь biggrin.gif
OlgaO
Цитата(Михаил I @ 19.9.2007, 7:37) [snapback]167184[/snapback]
Ольга. Впервые с Вами соглашусь biggrin.gif

Миша, неужели мы с Вами до сих пор ни разу не находили "общего языка"? Мне казалось, что уже не впервые smile.gif, но, наверное, это я с Вами соглашалась, а Вас тогда с почином поздравляю smile.gif!

lerik
Делаю трап. Весь слив, клапанов безопасности и т.д. в трап. Это в разделе ТМ или ОВ...

А в разделе ВК привел трубу 50ую к трапу где указал "Дренаж от котельной/ТП". И все. Трубы выдерживают до 90 град. В системе отопления 80-60. Ни фика не боюсь.

Другой вопрос что с такой температурой нельзя сбрасыватся в каналыгу. Но уверен что к выпуску(т.е. до наружки) температура выше 40 не будет(смешается, остынет). А потом. Фик с ним со сливом. Это действительно можно охладить(перекрыл заслонки да слил нужную часть остуженой)... А вот если сбросник сработает то там расход будет очь незначительным и даже 80 град не страшно. Вопщем экспертиза на это внимание не обращала... пока.

А хде сдесь написано что каналыга прокладывается в приточной камере?
OlgaO
Цитата(lerik @ 19.9.2007, 10:08) [snapback]167219[/snapback]
А в разделе ВК привел трубу 50ую к трапу где указал "Дренаж от котельной/ТП". И все. Трубы выдерживают до 90 град. В системе отопления 80-60. Ни фика не боюсь. ....
А хде сдесь написано что каналыга прокладывается в приточной камере?

Действительно про приточку не написано smile.gif
В тепловом пункте есть еще теплосеть, где бывает и 130 градусов часто.
Трубу 50 - это мало, см. п. 16.8 СНиП 2.04.01-85* абзац 6.
Михаил I
трап на 100 надо и, соответственно, трубу.
Chupryna
А где прописано требование касательно трапа в вентиляционной камере?
Archi
Цитата(AlexStar @ 18.9.2007, 14:25) *
Я заставляю ОВэшек писать на листе ОД фразу типа: опорожнение системы производить при достижении температуры воды в ней менее 40 гр

Необходимо делать отдельный выпуск в колодец охладитель, а потом уже в дворовую сеть канализации
Young
Не занимайтесь некропостингом. Вы отвечаете на пост 13-летней давности.
Alexeypp
Цитата(Young @ 30.10.2020, 12:38) *
Не занимайтесь некропостингом. Вы отвечаете на пост 13-летней давности.

Тем не менее, люди читают это и спустя 14 лет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.