ALENKA1980
14.9.2007, 14:32
Уважаемый специалисты, помогите. Ситуация такая, дренаж в венткамере нужен (всем известно), но ливневка нахожится далеко от здания. Можно ли присоединится еще куда-нибудь(фек. канализация). Если да, то в каких нормативных документах это прописано.
ALENKA1980
17.9.2007, 15:21
наверное что-то не то спросила....
к примеру прописано в требованиях тепловых пунктов
СНИП 41-101-95
п.6.6
п.6.7
Если водосток далеко, то можно насосом, однако знаю только один насос который 100С жидкость качает, pomona, а так те которые AP грундфосовские все закладывают при этой температуре сгорят.
СНиП 41-01-2003 Отопление вентиляция, кондиционирование
п.14.4
температура теплоносителя в приточках 70-95С, это при аварии

а так при сливе сначало остужают, потом сливают
В проекте Вы можете заложить подключение к фекалке. Вопрос в том, согласует ли Вам это владелец сетей.
Напишите им письмо.. Если согласуют, то вперед, если нет, то придется тащить до ливневки.
ALENKA1980
18.9.2007, 7:56
Большое спасибо всем!
Но сделала проще, установила трапы с гидрозатвором в венткамере и тепловом пункте и подключила их к К1.
Заказчик не возражает. А вот что экспертиза скажет пока не знаю
Если сливаете горячую воду. то ничего хорошего не скажет.
И не забудьте задание строителям на гидроизоляцию.
Цитата(x-ray @ 18.9.2007, 12:34) [snapback]166911[/snapback]
и материал труб - чугун
Это не спасет. Низзя кипяток в канажку....
ALENKA1980
18.9.2007, 14:23
а кто говорит, что это кипяток будет!!!! СНиП 41-02-2003 п.10.23 цитата "температура сбрасываемой воды должна быть сниже до 40 град."
AlexStar
18.9.2007, 14:25
Я заставляю ОВэшек писать на листе ОД фразу типа: опорожнение системы производить при достижении температуры воды в ней менее 40 гр
Цитата(ALENKA1980 @ 18.9.2007, 15:23) [snapback]166982[/snapback]
а кто говорит, что это кипяток будет!!!! СНиП 41-02-2003 п.10.23 цитата "температура сбрасываемой воды должна быть сниже до 40 град."
а при аварии?
Закладывайте трубы ПП и ничего не бойтесь... икакие другие температуру до + 100 град. не держат!!!
ALENKA1980
18.9.2007, 16:19
а при аварии?

а при аварии у нас там все "свариться" не только канализационные трубы! но и счетчики и насосы и т.д.
хотя термостойкость ПП до 110 град.
""Я заставляю ОВэшек писать на листе ОД фразу типа: опорожнение системы производить при достижении температуры воды в ней менее 40 гр"""
согласна! это надо делать!
Цитата(ALENKA1980 @ 18.9.2007, 17:19) [snapback]167050[/snapback]
согласна! это надо делать!
угу.. только фразу написать недостаточно - надо еще предусмотреть КАК это делать.
или Вы планируете ждать пока вода прям в системе остынет?
Цитата(ALENKA1980 @ 18.9.2007, 17:19) [snapback]167050[/snapback]
хотя термостойкость ПП до 110 град.
Цитата
Закладывайте трубы ПП и ничего не бойтесь... икакие другие температуру до + 100 град. не держат!!!
Где Вы такое видели? Ссылку, плиз.
ПП держат, как правило, кратковременно 90 градусов. Кратковременно - это 1 минута.
А вообще, никого не смущает, что в СНиПе 2.04.01-85* п.17.10 прокладка канализации не допускается в приточных вентиляционных камерах?
Ольга. Впервые с Вами соглашусь
Цитата(Михаил I @ 19.9.2007, 7:37) [snapback]167184[/snapback]
Ольга. Впервые с Вами соглашусь

Миша, неужели мы с Вами до сих пор ни разу не находили "общего языка"? Мне казалось, что уже не впервые

, но, наверное, это я с Вами соглашалась, а Вас тогда с почином поздравляю

!
Делаю трап. Весь слив, клапанов безопасности и т.д. в трап. Это в разделе ТМ или ОВ...
А в разделе ВК привел трубу 50ую к трапу где указал "Дренаж от котельной/ТП". И все. Трубы выдерживают до 90 град. В системе отопления 80-60. Ни фика не боюсь.
Другой вопрос что с такой температурой нельзя сбрасыватся в каналыгу. Но уверен что к выпуску(т.е. до наружки) температура выше 40 не будет(смешается, остынет). А потом. Фик с ним со сливом. Это действительно можно охладить(перекрыл заслонки да слил нужную часть остуженой)... А вот если сбросник сработает то там расход будет очь незначительным и даже 80 град не страшно. Вопщем экспертиза на это внимание не обращала... пока.
А хде сдесь написано что каналыга прокладывается в приточной камере?
Цитата(lerik @ 19.9.2007, 10:08) [snapback]167219[/snapback]
А в разделе ВК привел трубу 50ую к трапу где указал "Дренаж от котельной/ТП". И все. Трубы выдерживают до 90 град. В системе отопления 80-60. Ни фика не боюсь. ....
А хде сдесь написано что каналыга прокладывается в приточной камере?
Действительно про приточку не написано

В тепловом пункте есть еще теплосеть, где бывает и 130 градусов часто.
Трубу 50 - это мало, см. п. 16.8 СНиП 2.04.01-85* абзац 6.
Михаил I
19.9.2007, 10:41
трап на 100 надо и, соответственно, трубу.
Chupryna
13.6.2014, 14:58
А где прописано требование касательно трапа в вентиляционной камере?
Цитата(AlexStar @ 18.9.2007, 14:25)

Я заставляю ОВэшек писать на листе ОД фразу типа: опорожнение системы производить при достижении температуры воды в ней менее 40 гр
Необходимо делать отдельный выпуск в колодец охладитель, а потом уже в дворовую сеть канализации
Не занимайтесь некропостингом. Вы отвечаете на пост 13-летней давности.
Цитата(Young @ 30.10.2020, 12:38)

Не занимайтесь некропостингом. Вы отвечаете на пост 13-летней давности.
Тем не менее, люди читают это и спустя 14 лет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.