tripleks
на одном объекте стоят пять крышных установок воздушного отопления. отработали год, недавно одна из них начала глючить. зовут ее TRANE YSD 060. в принципе они все иногда подвисали по разным причинам. но на этот раз ресет не помогал... начали ковыряться по схеме... нашли контроллер с датчиком дыма установленном в приточной части агрегата. контроллер называется "LOTUS 1 Watt 2C" Detecteur Autonome Declencheur на выходе у него стоит релюха, я на клемнике контакты от реле замкнул и установка сама запустилась. вот теперь не знаю че дальше делать.... датчик дыма продули компрессором, проработала один день и снова встала. когда жмешь кнопочку на контроллере установка запускается и тутже встает... sad.gif прикладываю фоту этого крокодила... в инете есть про него только цена... и все
и вродеб нашел сайт изготовителя... http://www.finsecur.com/fr/271_lotus-1-watt-2c.html но блин на французком(или еще каком)... может кто нить сталкивался с таким прибором... ПОМОГИТЕ!!!
KDVectra
Хотя с таким прибором сталкиваться не приходилось huh.gif , но проверьте нагрузочный резистор в шлейфе дымового(ых) датчика - он должен быть 3.3 кОм (по документации).
http://www.finsecur.com/files/fr_doc/129_installation.pdf страница 6.
Kass
Возможно заменяется простым ИП212 5М3.