ssn
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, а то тут спор вышел...
под какие правила подпадают трубопроводы систем отопления? Меня убеждают что под правила безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды... Так ли это? ведь есть специальные правила по теплопотребляющим установкам (правда почему то у них нет номера, только дата утверждения и номер приказа 24.03.03 №115)
vko
ни под какие
Bers
В начале любого нормативного указаны его назначение и область его применения. В том числе это касается упомянутых Вами правил.
ПБ 10-573-03 "Правила устройства и эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации трубопроводов, транспортирующих водяной пар с рабочим
давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115 °С.
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:
- производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;
- паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений);
- систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения.

Выводы делайте сами.
ssn
Тоесть получается что при использовании теплоносителя по графику 130/70 со срезом на 110 попадаем и под те и под другие правила (по крайней мере при проектировании наружных сетей). Просто согластно первых правил надо присваивать трубопроводам группу, во вторых правилах никаких групп нет...
Вы при проектировании систем отопления в общих данных к каким правилам относите трубопроводы (на какие правила ссылаетесь)?
Bers
Наружные сети теплоснабжения при отопительном графике 130-70 попадают и под ПБ 10-573-03, и под "ПТЭ тепловых энергоустановок". Трубопроводы наружных тепловых сетей можно отнести либо к IV категории, либо ко 2 группе III категории согласно классификации ПБ 10-573-03. Тепловые пункты (ИТП) и системы отопления в обязательном порядке должны отвечать требованиям "ПТЭ тепловых энергоустановок". ПБ 10-573-03 на системы отопления в общем случае не распространяются. По-моему так.
kabak
Всем доброго дня. Подскажите, под какие правила попадают трубопроводы отопления (тепловой сети), транспортирующие воду от котельной да зданий с температурным графиков 80/60 и давлением 6 атм? Они на сколько я понял не относятся с трубопроводам пара и горячей воды.
timofeyprof
Цитата(kabak @ 10.12.2019, 15:39) *
Всем доброго дня. Подскажите, под какие правила попадают трубопроводы отопления (тепловой сети), транспортирующие воду от котельной да зданий с температурным графиков 80/60 и давлением 6 атм? Они на сколько я понял не относятся с трубопроводам пара и горячей воды.

Ростехнадзору не поднадзорны.
инж323
Цитата(timofeyprof @ 10.12.2019, 18:52) *
Ростехнадзору не поднадзорны.

biggrin.gif уверены?