Nex-T
Подскажите пожалуйста, какой должен быть датчик обратной воды? (если я правильно понял, ТРМ33 - Щ4 работает только с датчиками ТСМ).
И еще, датчик наружного воздуха должен быть установлен до калорифера после КВУ, или его можно устанавливать перед КВУ - в заборной шахте?
den.mgn
Качни инструкцию, там все есть:
http://doc.kip-shop.ru/htdocs/Documentatio...55_re_trm33.pdf
А датчик наружного воздуха хоть на улице вешай, только исключи попадание прямого солнечного света и влияние других факторов дополнительного нагрева.
Pavel
Посмотри на сайте производителя http://www.owen.ru/support/45592687
Там есть и типы датчиков и варианты установок.
Nex-T
Спасибо большое!