Здравствуйте. Интересует организация противодымной вентиляции в зрительном зале театра. собственно по самому зрительному залу вроде бы понятно: если время эвакуации меньше времени заполнения дымом то ДУ ненужно???.
ДУ над сценой. а именно:1-противопожарные занавесы- где должны устанавливаться,(я так понимаю на уровне колосников сцены) и как это все должно выглядеть при наличии большого количества осветительных приборов.
2-дымовые люки над сценой. как они изготавливаются? это огнезадерживающие клапаны или люки в строительном исполнении с пределом огнестойкости?
3-вентилятор ДУ нужен или нет, или возможно организовать удаление дыма естественным путем?
ЗЫ. Если у кого нибудь случайно есть пример выполнения проекта по дымоудалению театра буду очень признателен коли позволите взглянуть на него))
Спасибо!
lookat
Вы наверное с Украины, раз привязываетесь ко времени эвакуации... smile.gif
CoRnhoL1o
Причем здесь украина? только на украине эта норма действует? в россии помойму никто этого не отменял
lookat
... но и ссылок на время эвакуации в нормативных документах, вышедших после 97-го года, также нет. smile.gif
CoRnhoL1o
Ну хорошо. а по существу есть ответы?
ex_promt
Ваш вопрос перекликается с вопросами, поднятыми в соседней теме. Ответ на него можно прочитать в сообщении mik29 от 15.1.2008, 15:20. Хочу только уточнить, что речь идёт не о СНиП 2.04.05-91*, а о приложении к нему №22, точнее о Примечании к п.2:
"При периметре очага пожара А > 12 м или расстоянии y > 4 м расход дыма следует определять в соответствии с п. 3 настоящего приложения".
У Вас, предполагаю, как раз такой случай. smile.gif
--------------
Люки дымоудаления можно посмотреть здесь.
Там есть презентация их действия в виде мультфильма. Весьма доходчиво... smile.gif
----------

Естественное дымоудаление очень и очень эффективно. Особенно при больших площадях и высотах. Но сомнительно, что Вам позволят разместить над залом фонари или люки дымоудаления. Попробуйте. Обоснуйте расчётом (см. Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91*).
А сами фонари можно посмотреть на том же сайте, где и мультфильм про люки дымоудаления.
Кстати, очень симпатичные такие фонари, с различными приводами, вплоть до взрывного... smile.gif
веселый
Добрый день.Вопрос про зал
На сколько реально сделать дымоудаление из зрительного зала через фарамуги? а люки над сценой заменить тож фарамугами?С уважением
ex_promt
Предлагаю вашему вниманию расчёт количества дыма при пожаре в конференц-зале.
Конференц-зал находится в многофункциональном комплексе и одновременно служит, как кинотеатр и театральный зал (концертный зал).
Расчёт количества дыма был сделан согласно методике по п. 3 Приложения 22 к СНиП 2.04.05-91* (из условия защиты дверей эвакуационных выходов), а также в соответствие с примечанием к п. 2 Приложения 22 к СНиП 2.04.05-91*: «При периметре очага пожара А > 12 м или расстоянии y > 4 м расход дыма следует определять в соответствии с п. 3 настоящего приложения».
Для сравнения был проведён расчёт по программе "СИТИС-атриум 1.0". По приложению 22 получился результат, который больше результата по СИТИС-атриум 1.0 ~1,3 раза.
Можно констатировать неплохую применимость методики по п. 3 Приложения 22 к СНиП 2.04.05-91* для расчёта количества дыма при пожаре в залах большой высоты.

Примечание: в методику по п. 3 Приложения 22 к СНиП 2.04.05-91* были внесены небольшие изменения (в части опред. высоты до нижней границы зоны задымления и учёта направления ветра), которые нисколько не выбиваются из логического построения формул. Кроме того, в расчёте были взяты, как исходные, площади одной створки двустворчатой двери, что также формально не соответствует полностью методике по п. 3 Приложения 22 к СНиП 2.04.05-91* (но при этом - формально соответствует п. 5.17 (д) СНиП 2.04.05-91*).

Буду признателен за замечания и критику. smile.gif