Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка наружней магистрали холодоснабжения.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Alex_
Ситуация: Два здания, в одном установлен чиллер; в другом - потребители холода (фанкойлы).
Температурный режим 7/12, мощность по холоду 40 кВт, расстояние между зданиями - 30 метров, давление в системе - не более 2 бар, холодоноситель -вода или гликоль в концентрации не более 30%, регион - Московская область. Внимание, вопрос! Что мне мешает использовать обычные трубы из черного полиэтилена (ПНД) для магистрали холодоснабжения? Закопаем ее на 1,5 м, среднегодовая Т грунта - 6С. Что скажете?
Alex_
И тишина.... sad.gif
JJJJ
Цитата(Alex_ @ 4.3.2008, 15:38) [snapback]228335[/snapback]
И тишина.... sad.gif

Почему бы и нет. Гликоли нейтральны к полиэтиленам? Опресовать и закопать. Вот только опорожнить систему не удастся, или специально приямок делать.
Alex_
Спасибо. Ну, ежели тишина потому, что возражений нет - и то хорошо.
olg2004
пластик плоо выдерживает отриателне температуры

легко может разрушится
vadim999
Применение материалов для конкретных условий всегда рекламентируются соответстующими нормативными документами (ГОСТ,ТУ, и т.д) на этот матениал. Надо просто "пробить" эту цифирь по НТД и вперед или ... назад. Есть другие проблемы: 1.Кто даст разрешение на раскопки, а если придется пересекать В.В.кабель или коньячную струю; 2. Ребята от О.Митволя заставят делать очехление Ваштх труб по полной программе и сборник на всю глюколю в системе на случай прорыва ПНД; 3. Как защитить Ваши ПНД от желающих проложить на Вашей глубине трубы теплой сети или пивопровода. На всякий случай загляните в "геоподоснову" Вашего земельного участка и есть-ли там отметка ОПС.
M.Mar
Пластик не вечен хоть и со стороны хладоагента до -20°С ему, по-моему, ничего не грозит. Кислород его враг.
Может протянуть Вашу пластмассовую магистраль внутри другой пластмассовой трубы? Я у себя в саду так и протянул систему капельного орошения.
Или уже дешевле железо закапывать?
Alex_
А что, труба в трубе - это идея. Участок земли частный, там стОит энергоузел (он же гараж и дом охраны - прислуги) и основной дом. Между ними только мини-теплотрасса РЕХ в ППУ и ПНД-шка для ХВ. Лить ли туда вообще гликоль? Не знаю... Проще еще одну защиту поставить.
ivan-l-ing
а обратку петлями пустить
нихай тепло отдаёт
Майкл
ПНД-стандарт для наружных контуров ТН. Рабочий диапазон до -15. Срок службы (прогнозируемый, естественно) до 50 лет.
Теплоизоляция - считать, в случае необходимости легко одеваются и 2 и 3 чулка трубной.
alsem
Цитата(Майкл @ 17.3.2008, 17:28) [snapback]231823[/snapback]
ПНД-стандарт для наружных контуров ТН. Рабочий диапазон до -15. Срок службы (прогнозируемый, естественно) до 50 лет.
Теплоизоляция - считать, в случае необходимости легко одеваются и 2 и 3 чулка трубной.


Всё, что требовалось привести.

С Уважением, Евгений.
инж323
Алекс.
Вадим 999 уже написал,но не совсем может четко обозначил- объект. В рамках чего делается КВ и чиллер.Если типа хозспособа или капремонта или коттедж здоровый ,то и нет МГЭ.Ежели конечно нет заранее обременений,как вдруг ГВСД ф400 на участке и до сего лежащий.
ОПС? Опять же- дырка,верней просто отсутствие нормально функционирующего регламентирования контролируемого.(эвон завернул biggrin.gif )А если вдруг будет изъятие участка под госнужды- то и стоимость этой трубы не такая уж.По сравнению с другими потерями из-за изъятия.
Alex_
По статусу объект - всего лишь частный дом в коттеджном поселке, с отдельно стоящим флигелем, где размещено все инженерное оборудование; на участке нет никаких общественных коммуникаций. Меня больше интересовала не нормативно-правовая сторона вопроса, а техническая.
В любом случае, все уже сделано и работает. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif В трубах - пропиленгликоль.

Всем спасибо. clap.gif
olg2004
Цитата
В любом случае, все уже сделано и работает.


подпишите сразу на сервис biggrin.gif через годик поедите менять лопнувшие трубы biggrin.gif
Alex_
Ну хотя бы намекните, почему?
ПНД трубы, закопанные в землю, на холодном водоснабжении в Германии уже по 60 лет стоЯт, у нас - есть места, где и по 25.
Принципиальных отличий в режиме работы на ХВС и на холод не вижу. Сам по себе матрериал химически стоек к гликолям.
olg2004
я тоже удивился однако отрицательные температуры ЛЮБОМУ пластику противопоказаны
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.