Сабина
Подскажите пожалуйста где ставить насос в ИТП? По каким параметрам выбирать- на подаче, на обратке или на перемычке его поставить? helpsmilie.gif
Wiz
Вам поможет СП 41-101-95.
den.mgn
Бифилярная схема - насос на подачи смеси.
Klipper
Вообще ставят на обратке
sergey-k-pkbdgts
На ФОРУМе где-то скачал "Типовые_схемы_применения_энергосберегающего_оборудования.pdf" (2758 кВ)- ссылки нет.
Может тот, кто выложил на ФОРУМе этот документ-- даст ссылку.
Сабина, когда посм. стр. 13-21 выше указаного док. и определитесь с где "его поставить". ФОРУМ поможет, подскажет -- "По каким параметрам выбирать ?"

Обратитесь с личным сообщ. помогу с "Тип_сх_прим_энергосбер_обор.pdf" (2758 кВ)
ruben
Вот почитайте книгу братьев-белорусов
robesper3411
Всегда ставят на обратке, чтобы предотвратить режим кавитации (Наверняка у Вас система отопления работает по графику 95-70.)
Для того, чтобы Вам выбрать насос нужно знать его характеристики (напор и расход). Возьмите гидравлическую характеристику насоса в каталоге в осях напора и расхода и расчетную гидравлическую характеристику трубопровода (надо рассчитать самому). "Пересеките" их и получите рабочую точку. Если по напору или расходу меньше нужной, то насос не подходит.
KGP123
Цитата(ruben @ 30.1.2009, 0:10) [snapback]345911[/snapback]
Вот почитайте книгу братьев-белорусов

Альбом полезен, но при условии стабильности напора на вводе!!! При количественном регулировании это условие не выполняется. Придется посчитать изменение напора и схему строить с учетом изменения гидравлики и температуры на вводе.
jota
Цитата(robesper3411 @ 5.3.2009, 19:42) [snapback]360675[/snapback]
Всегда ставят на обратке, чтобы предотвратить режим кавитации (Наверняка у Вас система отопления работает по графику 95-70.)

Откуда сие.. blink.gif ... и кавитация при таких температурах и давлениях..... просветите тёмного..... unsure.gif
Гостья
К разговору о насосах.......Господа, подскажите кто знает... helpsmilie.gif
На проектировании здание складского назначения, высотой 23 м. По желанию заказчика на отм. 0,000 запроектирован тепловой пункт, его теплоснабжает крышная котельная, расположенная на отм. +23,000. Так вот...заказчик желает чтобы сетевые насосы на контуре "котельная-тепловой пункт" располагались в тепловом пункте.
Не знаю как будет работать такая схема, т. к. до этого момента всегда располагала сетевые насосы непосредственно в котельной?????? huh.gif . Подскажите кто сталкивался с подобными решениями....
jota
Заказчик прав.
Насосы циркуляции через систему отопления внизу будут работать надёжнее и не будет опасности понижения давления на всасе ниже допустимого по условиям вскипания, а также лучше защищены от "сухого хода"
С другой стороны надо смотреть схему котельной и как обеспечивается циркуляция через котлы.
Вобщем, Ваш вопрос сырой. Вместо того чтобы задавать такие вопросы, надо было предложить варианты. Тогда было бы и обсуждение. А сейчас говорить неочём.....
Гостья
Спасибо, большое!!!! Вы мне очень помогли.