Цитата(Vano @ 8.4.2008, 21:42) [snapback]240480[/snapback]
Надо считать, может и не хватить естественной вентиляции. И правильно ОВшники просят выдать задание, спрос с них будет.
По ПУЭ п.7.1.25 "Помещения, в которых установлены ВУ, ВРУ, ГРЩ, ВРЩ, РП, шиты и щитки, должны иметь естественную вентиляцию и электрическое освещение, а также отопление, обеспечивающее температуру в помещении не ниже +5 С".
Цитата(Vano @ 8.4.2008, 21:42) [snapback]240480[/snapback]
В связи с этим вопрос какая максимальная температура допускается в электрощитовых (или по другому максимальная температура окружающей среды для оборудования)?
Большинство щитов, панелей и ячеек выпускается по У3 (см. точнее паспорт на оборудование), КСО 393 предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от -25 до +40, ЩО-94 от -10 до +35, ВРУ от 0 до +35, большинство КТП выпускается по УХЛ1 для работы от -60 до +40.
При установки в электрощитовых дополнительного оборудования типа преобразователей, компенсаторов и т.д. (обычно для них выделяют отдельное помещение) все зависит от паспортных требований по условиям работы. В такой ситуации вместе с ОВ-ом решаем вопрос отдельной системы вентиляции-отопления дополнительного оборудования, не касаясь естественной общей вентиляции помещения.