Здравствуйте ув. коллеги! Опять проблемка с дымом, делать ли дымоудаление из надземной автостоянки? площадь автостоянки 3000м2, есть окна. В СНиПе написанно, что дым удалять только из подземных автостоянок, а как же быть с надземными???Может кто поможет разобраться..Заранее спасибо.
denis777
Ну если в СНиПе написано, дак не делайте. Видел пару проектов где уходили от ДУ в надземных автостоянках. Главное что-бы расстояние от окон до любго конца стоянки не превышало 18м (по Украинским нормам) и окна должны быть снабжены механическим приводом для их открывания.
goodfellow
Цитата(лапа @ 9.4.2008, 5:53) [snapback]240559[/snapback]
Здравствуйте ув. коллеги! Опять проблемка с дымом, делать ли дымоудаление из надземной автостоянки? площадь автостоянки 3000м2, есть окна. В СНиПе написанно, что дым удалять только из подземных автостоянок, а как же быть с надземными???Может кто поможет разобраться..Заранее спасибо.


я конечно всё понимаю, но неужели перечень противопожарных мероприятий не содержит подробных указаний? в конце концов почему именно Вам необходимо ломать над этим голову blink.gif blink.gif
Роман
ВСН 01-89 "ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ"
4.19. В помещениях хранения подвижного состава без естественного освещения или при расстоянии от окон до наиболее удаленной точки помещения, превышающем 30 м, следует предусматривать вытяжные шахты или открываемые окна в верхней части помещения для дымоудаления общей площадью не менее 0,2% от площади пола помещения.
Конструкция вытяжных шахт ложна исключить возможность проникновения дыма с одного этажа на другой за счет устройства огнезадерживающих клапанов с управлением от системы противопожарной автоматики и дистанционным ручным управлением, расположенных у выходов из помещения.
Количество шахт следует принимать из расчета удаления дыма с площади помещения радиусом не менее 30 м от каждой шахты.
Предел огнестойкости ограждающих конструкций шахт дымоудаления должен быть не ниже 1 часа, огнезадерживающих клапанов - не ниже 0,6 часа.
denis777
ВСН 01-89 "ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ"
Прежде чем на него ссылаться посмотрите