gres
Люди! Поделитесь медодикой настройки коэффициентов Pd, Id на контроллере Aqua 24A 1F/D bestbook.gif . Была старая методика, но ее потеряли на объекте при пуско-наладочных работах. Помогите!!! Заранее СПАСИБО.


Задам вопрос по другому.
При установке данного контроллера какие уставки выставляете при ПИ-регулировании (регулировка по приточному воздуху).
Заранее СПАСИБО.
gres
Кто-нибудь устанавливает данные контроллеры??????????????????????????? unsure.gif
LordN
в арктиковской методе было примерно так:
сперва отключается И-, настраивается П-.
зону пропорциональности выставляют такую, чтоб добиться затухающих колебаний при введении рассогласования. замеряют период колебаний.
включают И-, т.е. полный ПИ-.
выставляют Pd(PI) = 2.2 * Pd(P); Id = 0.75 * Period(P)

в общем - методы научного тыка и последовательного приближения Вам помогут.
gres
Спасибо LordN!!!

Мы пользуемся именно таким способом: "методы научного тыка и последовательного приближения".
LordN
просмотрите эти темы там есть кое-что для увеличения понимания процесса...