ДмитрийМ
26.12.2005, 12:10
Помогите понять алгоритм управления приточно-вытяжной системой. У меня нет опыта и даже задания на эти системы.
В наличии есть первая приточка: первый теплообменник, после стоит увлажнитель, охладитель и второй теплообменник. Первым теплообменником управляет трех-ходовой клапан и температурный датчик на обратной воде. На увлажнителе стоит насос. На охладителе и на втором теплообменнике стоят двух ходовые клапана. В канале стоит датчик температуры. На вытяжки стоят датчики температуры и влажности.
Вторая приточка: рекуператор связанный с вытяжкой по воде, теплообменник. На них стоят клапана.
Подскажите где и как используется температура наружного воздуха. Какие задания температур в помещениях.
Температура зимой 22-23С, летом 24С, влажность желательно 50%.
Температура наружного воздуха может использоваться в том случае, если оборудование при низких и высоких температрурах не дает необходимые параметры.
Тогда можешь по ней ограничить приток наружного воздуха.
Датчик температуры в канале для контроля температуры подаваемого воздуха.
В режиме отопления порядка 35-40 С, в режиме охлаждения 12-14С.
Вообще для чего система, только для охлаждения или для нагрева тоже?
ДмитрийМ
26.12.2005, 17:19
1 В режиме отопления порядка 35-40 С, в режиме охлаждения 12-14С. Это температуры в приточной трубе?
А по какому графику они изменяются или они задаются постоянно как уставки на зиму и лето?
2 Первая система для нагрева/охлаждения, вторая для нагрева.
3 Как можно ограничивать приток наружного воздуха? Закрыть/открыть?
Скажите режим зима/лето переключать автоматически или лучше это решение должен принять диспетчер
AlexSch
28.12.2005, 12:37
Ув. ДмитрийМ.
Давайте сначала.
1. Какие помещения обслуживают системы.
2. Какие требования к температурно-влажностному режиму.
3. Какой увлажнитель установлен (сотовый, паровой ....).
4. Как обвязан рекуператор: с байпасным клапаном, с байпасными заслонками, где стоят датчики от обмерзания теплообменника и какие.
После того как Вы это напишите, можно будет говорить про алгоритмы работы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.