Цитата(БДИ @ 10.6.2008, 12:38) [snapback]261647[/snapback]
С сертификатами и СЭЗ, Андрей, действительно всё в порядке.
бугагагаааа
да неужели? или Вы имеете в виду, что они
Цитата(БДИ @ 10.6.2008, 12:38) [snapback]261647[/snapback]
Паспорт и руководство по эксплуатации на одну установку есть
Цитата
Этот сепаратор уверенно разделяет неустойчивые водонефтяные эмульсии практически любого концентрационного состава на водяную и нефтяную фракции с содержанием нефти в очищенной воде от 5 до 12 мг/л и воды в отделенной нефти от 0,2 до 1,0%.
я все правильно понял, да? обводненность выходящего нефтепродукта - 1%? т.е., выше, чем у немецкой 3-х фазной центрифуги, с регулируемой относительной частотой вращения ротора?
а эффективность работы сепаратора - 90% без реагентов? то есть, выше, чем у комплекса сооружений с 12 часовым отстаиванием и реагентной флотацией? неужели?
что там сертификаты СЭС? ребята на нобелевку тянут в области литературы...
а на выходе они рыбхоз обещают, да? а ничего, что фильтрам из полиэфирного волокна впополам с углем 100 лет в обед, и нигде они еще рыбхоз не дали за эти годы (не считая первого дня после загрузки их свежим углем)? и отчетов по НИР в институтах?
а ничего, что они просто не функционируют на производстве? я такие наблюдал, к примеру, на Клинском пивоваренном, где их очень хотели на что-нибудь заменить...
а простите за нескромный вопрос... СЭС дала сертификат на эти концентрации, что это именно они - рыбхоз?
Цитата
взвешенные вещества 3 - 5 мг/л
БПК 3 - 5 мг/л;
азот аммонийный 0,5 мг/л;
фосфаты 0,5 мг/л;
нитраты 10 мг/л;
нитриты 0,02 мг/л;
СПАВ 0,2 мг/л;
это простите, чей рыбхоз? Гондураса?
Цитата
Дополнительно на входной трубопровод ХБСВ устанавливается электронный рН-метр. В приемном резервуаре и септике отстойнике устанавливается микропроцессорная система контроля уровня илистых отложений Inter Ranger DPS 300, одновременно обеспечивающая контроль уровня жидкой фазы в резервуаре.
а для чего им там рН-метр, позвольте спросить? рН поступающей воды меняется даже от простого взбалтывания - СО2 отдувается...
о каком контроле илистых отложений идет вообще речь, если там
Цитата
В приёмном резервуаре-накопителе погружной фекальный насос осуществляет принудительную рециркуляцию ХБСВ, а так же подачу ХБСВ в септик - отстойник, обеспечивая при этом перемешивание и измельчение каловых масс
и как же это одним датчиком они меряют уровень несуществущего осадка в резервуаре и уровень воды?
Цитата
Сбор осветленной воды осуществляется периферическим зубчатым водосбором из нержавеющей стали, в котором происходит дополнительная струйная аэрация воды.
ху из струйная аэрация?
Цитата
Осадок, скапливающийся в приямке тонкослойных блоков, удаляется в илоуплотнитель насосным агрегатом FLUX по сигналу датчика уровня илистых отложений Inter Ranger DPS 300. Возврат активного ила в аэротенк осуществляется по команде управляющего компьютера с помощью того же насосного агрегата.
Замечательно просто... бог с ним, с датчиком, который заилится, и ничего не будет показывать через 3 дня...
Значит, одним насосом? постоянно качаем отмершую биопленку назад в аэротенк (я даже стесняюсь спросить, зачем

) и одновременно выводим ее в илоуплотнитель? то есть, расходом возвратной мертвой биопленки мы не напрягаемся, и расходом избыточной мертвой биопленки (временем стабилизации) тоже

но для этого мы имеем управляющий компьютер... надеюсь, он обладает достаточным быстродействием, чтобы решить эту чертовски сложную задачу...
или у нас там 2 ультразвуковых расходомера? с шиберными задвижками и электроприводами?
по уровню автоматизации мегадевайс уже тянет на "Буран", по цене - тоже, а по уровню ее неработоспособности (если она есть, автоматизация) - значительно превосходит задницу творца этого мегадевайса, опущенную в сие чудное творение, и пускающую пузыри...
мегадевайсу место в аналах... это единственное место, в которых он достоин разместиться...