Познающий
5.7.2008, 17:58
В приложениии 5 к СанПин 2.1.3.1375-03 кратность воздухообмена для послеродовых палат по притоку и вытяжке задана как 100%, но не указан минимум. Т.е. либо не менее 10-кратного, как в графе выше, либо не менее 80 м3/ч на койку как для палат.
И также не указан минимум для палат для недоношенных, грудных и новорожденных детей.
Спасибо! Эту статью я уже читал, но в ней нет ответа на мой вопрос... Или я что-то не понимаю
К сожалению не могу Вам помочь. Я работаю по другим нормам. Может быть ваши российские коллеги отзовуться...
Познающий
7.7.2008, 18:40
Тогда поделитесь, пожалуйста, опытом - кто как принимал в своих проектах эти 100% для послеродовых палат и палат новорожденных из таблицы 5 СанПиН 2.1.3.1375-03
ivan-l-ing
8.7.2008, 11:18
80 кубов на койку
+-100% - баланс помещения, никаких перетоков всё внутрь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.