Dima_nn
Всем добрый день. Возник вопросо о возможности так называемого гидроудара при попадании жидкого хладогента на всас одновинтового компрессора. Есть ли отличия этого процесса от поршневых и спиральных машин.
LordN
отличия может и есть, но результат всё тот же.
Dima_nn
В случае с ведомым ротором степень внутреннего сжатия составляет 2,4. Здесь результат будет на лицо. А в случае с двумя сателитами звездочного типа. Вот здесь непонятно.
LordN
степень сжатия не важна. важно то, что жидкости, любые, несжимаемы и не ломаются в отличие от шестеренок.
airwave
Непонятно на кой черт доводить компрессор до гидроудара?
Надо всего лишь включить мозг и защитить винт от гидроудара rolleyes.gif
Dima_nn
Мне показалось что он работает как шестеренчатый насос, которому все равно что перекачивать. Нынче применяются электронные ТРВ и было бы спокойней если винт был похож на этот шестеренчатый. Мой мозг здесь не причем, да и чужой тоже.
airwave
Вам показалось. А что ЭРВ способствуют гидроудару?
Майкл
Шестеренчатый предназначен для работы с несжимаемым рабочим телом изначально.
Газовые- работают за счет сжатия его.
Попадание жидкой фазы увеличивает степень сжатия от ненормативных значений до критических. Соответственно нагрузки на конструктив до разрушающих.
Делать универсальный компрессор наверное бессмысленно, т.к. его предназначение заложено в принципе парожидкостной ХМ.
Dima_nn
Всем спасибо. Все понятно. Действительно нет смысла делать его универсальным.