Всем добрый день. Возник вопросо о возможности так называемого гидроудара при попадании жидкого хладогента на всас одновинтового компрессора. Есть ли отличия этого процесса от поршневых и спиральных машин.
отличия может и есть, но результат всё тот же.
В случае с ведомым ротором степень внутреннего сжатия составляет 2,4. Здесь результат будет на лицо. А в случае с двумя сателитами звездочного типа. Вот здесь непонятно.
степень сжатия не важна. важно то, что жидкости, любые, несжимаемы и не ломаются в отличие от шестеренок.
Непонятно на кой черт доводить компрессор до гидроудара?
Надо всего лишь включить мозг и защитить винт от гидроудара
Мне показалось что он работает как шестеренчатый насос, которому все равно что перекачивать. Нынче применяются электронные ТРВ и было бы спокойней если винт был похож на этот шестеренчатый. Мой мозг здесь не причем, да и чужой тоже.
Вам показалось. А что ЭРВ способствуют гидроудару?
Шестеренчатый предназначен для работы с несжимаемым рабочим телом изначально.
Газовые- работают за счет сжатия его.
Попадание жидкой фазы увеличивает степень сжатия от ненормативных значений до критических. Соответственно нагрузки на конструктив до разрушающих.
Делать универсальный компрессор наверное бессмысленно, т.к. его предназначение заложено в принципе парожидкостной ХМ.
Всем спасибо. Все понятно. Действительно нет смысла делать его универсальным.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.