Цитата(ss.23 @ Jan 15 2006, 19:06 )
Задача следующая.
Есть единый коллектор в тех. помещении, к которому присоединены снизу вытяжные шахты жилого дома.
.................
и 5-ти ступенчатым трансформатором, с переключением на ступень в зависимости от выходного сигнала регулятора ТТ–S4/D (ТТ–S6/D); хотя, как я понял, этот вариант не пройдёт).
в принципе - пройдет. только потребуется
два ТТS-а
Цитата(ss.23 @ Jan 15 2006, 19:06 )
Конкретно стоит задача поддержания расчётного разрежения в коллекторе (constant) путём изменения общей производительности группы вентиляторов.
.....................
для того, что бы реализовать схему только дискретного управления разряжением, нужно убедиться, что в DMD-C можно использовать функцию только П-регулирования. тогда в принципе можно добиться устойчивого регулирования с некоторым гистерезисом по давлению.
если же один из вентиляторов подключить к TTS через ПЧ - то получите схему более точного удержания разряжения.
единственное, нужно довольно тщательно просчитать характеристику полученной системы, нужно убедиться в отсутствии разрывов и линейности (хотя бы в первом приближении) регулировочной характеристики. чтобы избежать разрывов - вполне достаточно чтобы плавно регулируемый вент имел более высокую мощность (расход/давление), как правило достаточно превышения в 15-30%.
остальные вентиляторы могут быть почти одинаковыми по хар-м, но не должны превышать мощности плавно регулируемого вента. т.е. то превышение в 15-30% нужно брать относительно самого мощного вентилятора подключаемого дискретно.
Цитата(ss.23 @ Jan 15 2006, 19:06 )
И ещё одно уточнение.
Места врезки вертикальных вентшахт дома в указанный коллектор оснащены воздушными клапанами с аналоговым сервоприводом ~ 24в, = 0-10в.
....................
судя по описанию DMD-C, задуманное с приводами/клапанами у вас получится без проблем.
Цитата(ss.23 @ Jan 15 2006, 19:06 )
...................
и возможен ли он в принципе.
возможен.