В ПУЭ согласно п.7.3.105. трубы электропроводки должны иметь разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке.
1.Где можно увидеть - разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке.
2.Бронированый кабель можно прокладывать открыто.Как в этом случае перейти из одной зоны в другую,что для этого надо,согласно новых правил ПУЭ
Посмотрите Cablofil. У них есть противопожарные переходы для прокладки кабелей через стены. Помоему есть и в DKC.
maxud Dallum
4.9.2008, 11:00
Ставить коробку типа КПЛ-20 У1 с разделительным уплотнением или большего диаметра в помещении со взрывоопасной средой. Но все это для небронированных кабелей и проводов.
Для бронированных ВСН 332-74 рекомендует
"Проходы кабелей сквозь стены и перекрытия
5-37. Проходы одиночных кабелей сквозь внутренние стены и междуэтажные перекрытия в зонах классов В-I, В-Iа и В-II следует выполнять в отрезках водогазопроводных труб, заделанных цементным раствором. Кабель должен быть уплотнен путем заполнения трубы составом УС-65 на расстоянии 100 - 120 мм от конца трубы с набивкой кабельного джута или асбестового шнура (рис. 11, а). Толщина набивки джута или шнура с обеих сторон состава УС-65 должна быть не менее 10 мм. Во взрывоопасных зонах класса В-I уплотнение кабеля следует выполнять с обеих сторон стены, а в зонах классов В-Iа и В-II - со стороны взрывоопасной зоны. При этом отношение диаметра кабеля к внутреннему диаметру трубы должно быть равно или меньше 0,5.
Для надежного уплотнения бронированного кабеля без наружного поливинилхлоридного покрова на участке прохода его сквозь стену следует снять броню, заземляющие проводники припаять к броне с двух сторон прохода и присоединить их к болтам на трубах для создания непрерывности цепи заземления брони."
Документ по-моему действующий.
Cablofil и DKC к сожалению не дали ответа на вопрос.
ВСН 332-74-нет вопросов,тут все ясно-так делалось раньше.
У меня нет нового ПУЭ (Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7
Издательство: Сибирское университетское издательство , 2008 г.
Мягкая обложка, 853 стр.) Может у кого есть?Может там есть ответ на вопрос или все-таки ссылаться на ВСН 332-74?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.