Alexandr Istomin
Доброе утро)
Вопрос такой.
Есть два ТЭНа, каждый мощностью 1,5 кВт, итого 3 кВт. Однофазные.
Вопрос, как управлять и защищать?
Автомат и контактор?
Слышал такое, что можно использовать GV2-ME от Schneider, но это контактор и защита для трехфазной нагрузки? можно ли использовать для однофазной? И как соединять? Для отечественных тепловых реле слышал что все контакты трехполюсного реле нужно соединять последовательно, чтобы через все три контакт протекал один ток??
asm
А какой смысл в защите ТЭНа устройством для защиты двигателей?
У двигателей пусковые токи большие, у ТЭНов - нет.
Сосбственно, поэтому для двигателей и делают специальные устройства, так как с одной стороны надо не мешать ему запуститься с повышенным током, но с другой стороны надо замечать незначительные превышения тока во время работы.
У ТЭНов обычно есть своя тепловая защита, её надо пустить на контактор.
Ну, обычный автомат, соотвествующий номиналу, желательно, категории В.
А дальше защиты функциональные, как то: включать воздушный ТЭН только при наличии перепада давления на вентиляторе, или если ТЭН греет воду, то блокироваться с наличием потока этой самой воды.
Alexandr Istomin
То есть просто включать контактором? типа LC1-D? Защиты внутренней никакой нет. Это обычный однофазный ТЭН на 1,5 кВт. Фаза и ноль. Кстати на расцеплять фазу и ноль или можно только фазу?
asm
В каком устройстве этот ТЭН применяется?
Расцеплять можно только фазу.
ManMadeGod
Расцеплять только фазу, а по поводу контакторов - сейчас цены на ТТ-реле уже так невысоки, что контакторы для экономии покупать, на мой взгляд, нет смысла. Самые недорогие - те, что переключаются при переходе через ноль, для такой задачи вполне подходят. Посмотрите обычные Crydom, вроде бы хорошо надежно работают, на 10А можно за 450-500 руб. достать.
asm
Твердотельные реле обычно (хотя, есть исключения) управляются постоянными 24в, а на практике есть переменные 24 или 220.
Плюс, они греются, и сам производитель рекомендует сажать их на радиатор.
В итоге, приплюсовав цену радиатора, увеличив габариты щита, поимев ограничения в компоновке, обеспечив его вентиляцию, начинаешь снова любить контакторы smile.gif))
mike-altai
Добавлю.
Твердотельные реле просто незаменимы, если производится частое включение/отключение ТЭНов. Например, если для управления мощностью используется Широтно-Импульсная Модуляция (ШИМ).
ManMadeGod
Цитата(asm @ 10.9.2008, 17:37) [snapback]291070[/snapback]
Твердотельные реле обычно (хотя, есть исключения) управляются постоянными 24в, а на практике есть переменные 24 или 220.
Плюс, они греются, и сам производитель рекомендует сажать их на радиатор.
В итоге, приплюсовав цену радиатора, увеличив габариты щита, поимев ограничения в компоновке, обеспечив его вентиляцию, начинаешь снова любить контакторы smile.gif ))


Ну зачем Вы так smile.gif Вот вроде бы недорогие реле с переключением от AC, на 60 Гц, правда, но у них есть и европейская серия на 50 Гц, нет времени сейчас разыскивать. А реле на 10А греются очень и очень слабо, на практике отечественные реле держат токи до 100А и при этом обходятся без доп.радиатора - просто крепятся на железную пластину с прослойкой из термопасты. К тому же электрокалорифером удобно и полезно управлять ШИМом, это опять путь к ТТ-реле.
Alexandr Istomin
Поддержка темепертуры в помещении. Стоят тэны. Овен ТРМ, который включает их при достижении определенной температуры, при нагревании, снова таки до определенной температуры отключает.
Значит простой контактор с размыканием фазного провода.
mich_vk
Цитата(ManMadeGod @ 10.9.2008, 16:45) [snapback]291033[/snapback]
по поводу контакторов - сейчас цены на ТТ-реле уже так невысоки, что контакторы для экономии покупать, на мой взгляд, нет смысла.

есть мнение, что при пробое твердотельного реле, у вас возникнут большие проблемы, если не будет контактора. Я делаю так:
автомат--контактор---твердотельное реле--тэн
а в цепь управления ставлю термостат, который будет при перегреве отключать контактор. В вашем случае нужно взять
1 контактор А12 , использовать у него 2 полюса, а под ним твердотельные реле. для управления реле можно взять ТРМ с выходом T, там напряжение
6 вольт уже есть. Сам пробовал, работает. И кстати, можно пид-регулятор взять, от того же овена. Будет красиво и плавно.