Испаритель канального блока
Господа, форумчане!
Выношу на обсуждение вопрос, суть которого изложена ниже:
Недавно, в поисках утечки в канальной системе кондиционирования (квартира), увидел испаритель, практически рассыпавшийся от коррозии! Все бы ничего, но кондиционер проработал 1,5 года! Стало быть все происходило по какому-то ускоренному графику. Заказчик требует объяснений по этому поводу, кроме "просто заржавэло". Слышал про электрохимическую коррозию при контакте металлов разной хим. активности... Дополнительно могу сообщить, что кондиционер известного китайского брэнда (т.м. не сообщаю по известным причинам), хладопроизводительность 12кВт. Кто сталкивался, поделитесь впечатлениями, или просто мыслями, желательно умными! Фото прилагается. Всем Спасибо.
Skaramush
3.10.2008, 14:15
Ну, насчет электрохимической коррозии, так это она и есть. Но. Для её действия оба металла должны быть в "электролите". Т.е. мог быть некачественно организован дренаж и конденсат не удалялся полностью. Металлы оказались в соляном растворе - результат на фото.
Цитата(Skaramush @ 3.10.2008, 14:15) [snapback]298802[/snapback]
Ну, насчет электрохимической коррозии, так это она и есть. Но. Для её действия оба металла должны быть в "электролите". Т.е. мог быть некачественно организован дренаж и конденсат не удалялся полностью. Металлы оказались в соляном растворе - результат на фото.
Дело в том, что заказчик готов заплатить за новый испаритель (тот, что на снимке паять бесполезно), но как-то не хочет делать это регулярно... по-этому хочет каких-то гарантий на этот счет, справедливо предполагая, что все повторится...
Skaramush
3.10.2008, 14:47
Если вода будет стоять в поддоне - повторится обязательно. Смотрите организацию дренажа. Сбособы электрохимической защиты - это всё потом. Сначала надо причину убирать. Канальные блоки имеют более глубокий поддон чем, к примеру, настенники, здесь может и оказаться засада - не столь критично реагируют на недостаточный уклон или диаметр дренажа. Т.е. из блока не течет, но уровень - до пластин испарителя. И - пошло-поехало.
Если вода будет стоять в поддоне - повторится обязательно.
Полностью согласен. Отсутствие электролита существенно замедлит работу коррозии по ускоренному трафику. А по поводу методов защиты стоит почитать... Может порекомендуете?
Skaramush
3.10.2008, 15:12
Эт к моему химику в институте

А вообще, в нете по методам электрохимической защиты металлов должно быть море материала.
Насколько я понял из фото - коррозия не в дренажном поддоне, а в воздухе, причем более всего за пределами воздушного потока, проходящего через блок.
В документации на монтаж блока обязательно пишут о недопустимости присутствия в воздухе веществ, вызывающих интенсивную коррозию блока. Видимо здесь именно этот случай. И хозяин никогда не скажет, чем он воздух в квартире "освежал".
Теоретически в Европе есть фирмы, которые покрывают теплообменники по технологии ГОЛД ФИН или БЛЮ ФИН.
и можно свозить внутренний блок в Францию.
Практически - бытовая химия может уничтожить любую ценную вещь.
Из личного опыта: по ТВ дали рекламу новейшего средства от "водяного камня" в ванной - жена купила...
Результат - с дорогущего финского смесителя облезло декоративное покрытие....
И жаловаться некому - жертва рекламы....
Михаил
Цитата(kord @ 3.10.2008, 16:43) [snapback]298888[/snapback]
Практически - бытовая химия может уничтожить любую ценную вещь.
Михаил
Мысль, конечно интересная, но какой же должна быть концентрация агрессивных примесей в воздухе, если область коррозии расположена даже не в проточной части, а главное, как бы себя при этом чувствовали жители квартиры?
Из Ваших постов я понял что они живы, раз требовали внутренний блок поменять....
Михаил
Первым делом в таких случаях надо проверить,
НЕТ ЛИ НАВОДКИ (НАПРЯЖЕНИЯ) На ИСПАРИТЕЛЕ.
Поскольку вся система из меди, достаточно пробоя изоляции в одном месте, например, в конденсаторно-компрессорном (наружном) блоке.
Все заземлить и подключить через УЗО необходимо в любом случае.
vadim999
7.10.2008, 14:14
За электрохимизм +1, в т.ч. а) проверте наличествования настоящего заземляющего контура, а не за водопроводную трубу;
б) плохо смыли, или паленый флюс на заводе-изготовителе (аль монтажка свой брак залудила с кислотным флюсом).
Большое спасибо всем, выразившим свое мнение!
Сегодня Заказчик, по своей личной инициативе (не без моего благословения) выразил желание установить новый кондиционер с более продвинутым брендом. Лично для себя сделал кое-какие выводы относительно китайских кондеев, исходя из сказанного участниками форума и своих наблюдений по данному эпизоду:
- имела место эл.хим коррозия
- причина, ускорившая процесс - некачественное антикоррозионное покрытие боковых фасонных частей испарителя (оцинковка сильно быстро слезла, либо ее вообще не было)
- наводки на корпусе (а они таки были), включили механизм электролиза...
Возможно все объяснить и по-другому: имеем китайский кондиционер, склепанный в конце месяца