МАКС25
Может кто подскажет. Остался за ГИПа. Сам проектировщик по вентиляции. Не знаю можно ли делать выход из электрощитовой непосредственно в тамбур-шлюз, если по-другому никак не получается
comings
Тамбур-шлюз это просто пространство между двух дверей или как? Какие-нибудь еще коммуникации там проходят?
HasBolla
Цитата(МАКС25 @ 27.10.2008, 22:08) [snapback]307917[/snapback]
Может кто подскажет. Остался за ГИПа. Сам проектировщик по вентиляции. Не знаю можно ли делать выход из электрощитовой непосредственно в тамбур-шлюз, если по-другому никак не получается

ПУЭ
4.1.23. Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из проходов с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход не обязателен.

Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением помещений РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения.

Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота - не менее 1,9 м.

И все же, что в тамбур-шлюзе?
МАКС25
Тамбур-шлюз, отделяющий лестничную клетку от стоянки автомобилей с подпором воздуха при пожаре и дренчерной завесой со стороны дверей стоянки.
HasBolla
Не вижу препятствий. Главное, шоб двери наружу открывались и при взрыве выбрасывало персонал наружу, а не просто тупо стукало об стену smile.gif
zem
Цитата(МАКС25 @ 27.10.2008, 21:08) [snapback]307917[/snapback]
Не знаю можно ли делать выход из электрощитовой непосредственно в тамбур-шлюз,

Нельзя, но можно попробовать согласовать с пожарниками. Тамбур-шлюз делается для разделения двух помешений, а не трех помещений. Третий лишний.
Berlioz
При хорошем подпоре восдуха-двери в тамбур шлюз электрик не откроет. Будет, как в подводной лодке... rolleyes.gif
зазеркалье
Хотел узнать, с какой переодичностью выполняют протяжку эл щитов?
Возникла спорная ситуация, при котором сгорела оборудования, мне необходимо полагаться на нормативный документ..........
Спрашивал у знакомых, один говорит, что раз в квартал, другой - раз в полгода..... но неодин не может ответить на какой документ они полагаются..... sad.gif
помогите пожалуйста smile.gif
novichok
В данном случае необходимо различать, где произошла авария - в жилом секторе или в производственном. В производственном периодичность осмотра регламентируется ПТЭЭП
2.2.39. Осмотр РУ без отключения должен проводиться:


· на объектах с постоянным дежурством персонала - не реже 1 раза в 1 сутки; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реже 1 раза в месяц;

· на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 месяцев.


При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед и т.п.) или сильном загрязнении на ОРУ должны быть организованы дополнительные осмотры.

Обо всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи в журнал дефектов и неполадок на оборудовании и, кроме того, информация о них должна быть сообщена ответственному за электрохозяйство.

Замеченные неисправности должны устраняться в кратчайший срок.


В жилом секторе периодичность регламентируется документом "ПРАВИЛА
И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"
Согласно приложению №1 периодичность осмотров - в соответствии с договором. Но в любом случае это должно быть не реже, чем указано в ПТЭЭП.