Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как расчитать минимальный расход тепла на ГВС?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
andr111
Добрый день!

Может кто знает, как рассчитать минимальный расход телпа на ГВС?

Имеется ввиду следующее:

1.Для котельной есть график отпуска тепла, по которому обечпечивается вся работа котельной в отопительный период.
Для летнего режима работы дана средняя нагрузка на ГВС.
Тип сетей замкнутый (т.е. котельная отдает только телпо, а не телоноситель)

2.Но для выбора оборудования и расчета режима работы котельной в летний период, получается, нужно знать еще и минмальную нагрузку на ГВС.
Ведь в ночной период разбор телпа на ГВС гораздо меньше.

3. В НТД нигде не удалось найти формулы или коэффициента для пересчета минимального теплопотребления на ГВС со среднего значения.
Есть мнение, что ночной режим будет в два раза меньше по теплопотреблению чем дневной.
Но оно ничем не подтверждено.

Модет где-то это указано в более явном виде?
StaG
Немного непонятно. Вы подбираете оборудование ГВС на летний период? Вы же в любом случае должны подбирать его исходя из максимального а не минимального расхода.

Не помню из какой книги
пересчет нагрузки ГВС на летний период

Qлгв=Qргв*(tг-tхз)/(tг-tхл)*х
где


Qргв – расчетная зимняя тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
tхз - температура холодной воды зимой, 0С
tхл - температура холодной воды летом, 0С
tг - температура горячей воды в системе горячего водоснабжения, 0С
х - поправочный коэффициент на летний период, х=0,85
sterroid
Цитата(andr111 @ 13.11.2008, 13:15) [snapback]314628[/snapback]
Добрый день!

Может кто знает, как рассчитать минимальный расход телпа на ГВС?

Имеется ввиду следующее:

1.Для котельной есть график отпуска тепла, по которому обечпечивается вся работа котельной в отопительный период.
Для летнего режима работы дана средняя нагрузка на ГВС.
Тип сетей замкнутый (т.е. котельная отдает только телпо, а не телоноситель)

2.Но для выбора оборудования и расчета режима работы котельной в летний период, получается, нужно знать еще и минмальную нагрузку на ГВС.
Ведь в ночной период разбор телпа на ГВС гораздо меньше.

3. В НТД нигде не удалось найти формулы или коэффициента для пересчета минимального теплопотребления на ГВС со среднего значения.
Есть мнение, что ночной режим будет в два раза меньше по теплопотреблению чем дневной.(так и напишите в своих расчетах)Но оно ничем не подтверждено.

Модет где-то это указано в более явном виде?



Что-то вы Батенька, все в кучю свалили tomato.gif , Оборудование считаеться на максимальную нагрузку.
Есть мнения, оставить мнения при себе, т.к. видал жилые объекты, где система ГВС отключалась вообще, в ночное время, для экономии.
andr111
С максимальной нагрузкой на ГВС- как раз все понятно. Уж если оборудование расчитано на отопительный период, то летом с максимальным расходом тепла на ГВС уж справится-100%.
Вопрос как раз в минимуме, - ведь и котел имеет минимальную возможную нагрузку, да и сетвые насосы по рабочей точке не могут опуститься почти в 0 даже при управлении самым хорошим частотником.

Здесь и встает вопрос о минимальном режиме работы...
Pavlik
Всё дело в том что минимальной нагрузки на ГВС нет такого понятия. и зимой и летом, ночью такая нагрузка может составлять 0.
Когда, собсно, отсутствует водоразбор полностью, все спят например.
Можно подобрать взяв максмильную часовую нагрузку и поделив ее на коэффициент неравномерности потребления ГВС.
и это будет не летний гвс, а среднечасовая нагрузка по ГВС.
только надо понимать что в данном случае у вас обязательно должен быть запас который покрывает максимальную нагрузку,
коэф неравномерности есть в СП 41-101-95.
andr111
Pavlik, спасибо большое!


shadow
Цитата(Pavlik @ 18.11.2008, 13:14) [snapback]316224[/snapback]
Всё дело в том что минимальной нагрузки на ГВС нет такого понятия. и зимой и летом, ночью такая нагрузка может составлять 0.
Когда, собсно, отсутствует водоразбор полностью, все спят например.
Можно подобрать взяв максмильную часовую нагрузку и поделив ее на коэффициент неравномерности потребления ГВС.
и это будет не летний гвс, а среднечасовая нагрузка по ГВС.
только надо понимать что в данном случае у вас обязательно должен быть запас который покрывает максимальную нагрузку,
коэф неравномерности есть в СП 41-101-95.


Минамальная нагрузка на ГВС не может быть 0, потому-что всегда есть циркуляция ГВС.
И возможно, что при этой минимальной нагрузке не будет обеспечена надежная работа котла в летний период (например по данным некоторых производителей это 30% номинальной мощности).
Кроме того согласно п.3.7 СП 41-104-2000 Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельных должны определяться для трех режимов:

максимального - при температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку;

среднего - при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодный месяц;

летнего.

Также минимальная нагрузка ГВС имеет значение при проектировании узла (выбора диаметра расходомера) учета тепловой энергии. При неправильном выборе на минимальном расходе погрешность прибора будет выходить за пределы допускаемой, что не есть гуд для тех кто платит за это денежки.

При виличине расчетного расхода на компенсацию тепловых потерь в системе горячего водоснабжения в размере 20% средней нагрузки на горячее врдоснабжение и допустимом охлаждении воды в системе на 10С расчетный расход сетевой воды на создание циркуляции достигает 1,2 от величина среднего водоразбора.
К.Д.
Тема как-то сильно путано описана, но поробую ответить в силу своих наблюдений в том числе за эксплуатацией построеных котельных.
Теоретически летом коэфиициент понижающий расчетную нагрузку ГВС 0,64:
0,8 по СНиП это снижение потребности в горячей воде
0,8 - повышение расчетной температуры холодной воды
Если смотреть по Соколову, то коэффициенты неравномерности 1,2 недельный и 2,0 суточный - итого 2,4. Отсюда растет средний летний в теории.
На практике средний ГВС ниже расчетного раза в 3,5-4.
Минимальный расход ловить бесполезно, т.к. котел на все случаи жизни не подобрать, а насос все равно считается на расчетный расход тепла ГВС летом.
Циркуляция ГВС при ИТП в доме будет процентов 10 в лучшем случае от расчетного расхода, т.е. в итоге теоретически мы их и получим для оборудования.
Pavlik
Цитата(К.Д. @ 18.4.2009, 19:07) [snapback]379845[/snapback]
Теоретически летом коэфиициент понижающий расчетную нагрузку ГВС 0,64:
0,8 по СНиП это снижение потребности в горячей воде
0,8 - повышение расчетной температуры холодной воды


а можно номер снипа и пункт озвучить ?
К.Д.
Завтра найду. На не могу найти на йработе видел, дома че то не бросается в глаза.
К.Д.
Ошибился маленько - это в СП "Проектирование автономных источников теплоснабжения", но у нас экспертиза на это смотрит.
Pavlik
Цитата(К.Д. @ 25.4.2009, 7:25) [snapback]382094[/snapback]
Ошибился маленько - это в СП "Проектирование автономных источников теплоснабжения", но у нас экспертиза на это смотрит.

что то глянул 41-104-2000 (2001) не нашел, мож он у меня старый правда.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.