Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ЧИМ управление нагревателем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
elexm
Хочу узнать сталкивался ли кто нибудь в своей практике с ЧИМ регулированием ?
Суть регулирования:
устанавливаем время допустим 100 единиц и управляем скважностью включения нагревателя.
1% - 1 импульс нагрева,
40% - 40 импульсов нагрева и т.д.
Verh
вообщето это давно используется....может всем более знакомо как ШИМ чем ЧИМ.
nizercat
Pulser, TTC... etc.

smile.gif
san
В класике это дейтсвительно ШИМ, по англйиски - PWM. Для тенов именно такой способ регулирования и используэтся. Реализуется на разных контроллерах по разному, видел такие варианты:
- специальный PID для ШИМ со встроенным дискретным выходом;
- класический PID + непосредственно модулятор с дискретным выходом;
elexm
Цитата(Verh @ 5.12.2008, 10:19) [snapback]324139[/snapback]
вообщето это давно используется....может всем более знакомо как ШИМ чем ЧИМ.

ШИМ - вещь понятная, при работе ШИМа увеличивается(уменьшается) время включения.
Но скважность следования при этом не меняется.

Грубо работа ЧИМ выглядит так:

П__________________ 1%

__П___П___П___П__П_ 5%

а ШИМ так :
ППППП______________
LordN
как её ни назови - всё одно лисапед получается wink.gif
Sniper007
И такое тоже есть. Например в приборах ОВЕН БУСТ (да и не только в них) - у них это называется "управление по числу полупериодов". То есть 50% - 128 полуволн прошло, 128 подождало и по новой.
elexm
Цитата(Sniper007 @ 5.12.2008, 11:48) [snapback]324209[/snapback]
И такое тоже есть. Например в приборах ОВЕН БУСТ (да и не только в них) - у них это называется "управление по числу полупериодов". То есть 50% - 128 полуволн прошло, 128 подождало и по новой.

Вот это и есть ШИМ , широтноимпульсная модуляция.
Изменяется ширина импульса включения.
При работе ЧИМ - изменяется частота следования импульсов.
50% - это каждый второй импульс включения.
Abysmo
Автору: вы с научной или практической точки зрения интересуетесь данным вопросом?

Если с научной, то таким способом регулируют мощность лазеров и любых других устройств, работающих в импульсном режиме. Если до лазеров нам бесконечно далеко, по тупому, из окружающих нас устройств таким способом шаговые двигатели управляются. В принтерах например.

У способа есть как достоинства так и недостатки. Из недостатков - переходные процессы и использование силовых полупроводников.

Нагреватель в импульсном режиме не работает - зачем его таким способом регулировать?
libra
Сомневаюсь я в этом ЧИМ. Насколько помню по ТЭРЦ количество гармоник в спектре сигнала возрастет. Амплитуда гармоник не кратных 50 Гц (как в случае ШИМ с несущей 50 Гц) возрастет. Помех у Вас будет. tongue.gif
SAM
По поводу помех всё зависит от длительности импульсов и периода. Для нагревателя в отличие от лазера можно ставить от секунд до минут, и тогда это похоже на разновидность ШИМ с распределением импульсов. А вот гармоник полно при фазовом регулировании, которое тоже довольно часто применяется, например в регуляторах яркости ламп, при малых мощностях гармоники тоже не велики. А при больших мощностях такие установки имеют ограничение в применении.
elexm
Цитата(Abysmo @ 5.12.2008, 17:53) [snapback]324431[/snapback]
Автору: вы с научной или практической точки зрения интересуетесь данным вопросом?
Если с научной, то таким способом регулируют мощность лазеров и любых других устройств, работающих в импульсном режиме. Если до лазеров нам бесконечно далеко, по тупому, из окружающих нас устройств таким способом шаговые двигатели управляются. В принтерах например.
У способа есть как достоинства так и недостатки. Из недостатков - переходные процессы и использование силовых полупроводников.

Нагреватель в импульсном режиме не работает - зачем его таким способом регулировать?

От автора:
Интересует опыт использования ЧИМ, если у кого нибудь есть.
При работе ЧИМ выход стремится к 50% процентам - вот это не понятно.
При смене задания в большую ( или меньшую сторону) процент выходного сигнала увеличивается (уменьшается), но со временем выходит в район 50%.

Данный способ управления применяется для управления нагревателем.
Один импульс - это полный период сети, выключение происходит при переходе через ноль (симистор).
Мощность нагревателя 1,5 кВт.
LordN
Цитата
При работе ЧИМ выход стремится к 50% процентам - вот это не понятно.
если это так, то это не правильно. такая модуляция не даст полной мощности в нагрузке. а вот модифицированный ЧИМ, например с инверсией по переходу через 50% будет работать корректно.
есть вариант ЧИМ с применением алгоритма Брезенхема. вот только для электронагревателя это всё нах не надо. простой ШИМ с периодом вплоть до нескольких десятков секунд работает очень хорошо. сам использую период 10сек - боле чем достаточно.
elexm
Цитата(LordN @ 8.12.2008, 13:56) [snapback]325355[/snapback]
если это так, то это не правильно. такая модуляция не даст полной мощности в нагрузке. а вот модифицированный ЧИМ, например с инверсией по переходу через 50% будет работать корректно.

Реализован с инверсией по переходу через 50%
LordN
такой ЧИМ принципиально мало чем отличен от ШИМа, разве что нелинейность у него есть, т.к. мощность пропорциональна степени двойки... а может и нету - смотря как сделан сам ЧИМ внутрях... smile.gif
elexm
Цитата(LordN @ 8.12.2008, 16:38) [snapback]325516[/snapback]
такой ЧИМ принципиально мало чем отличен от ШИМа, разве что нелинейность у него есть, т.к. мощность пропорциональна степени двойки... а может и нету - смотря как сделан сам ЧИМ внутрях... smile.gif

Отличия очень небольшие - скорость реакции больше, а так как объект очень быстрый - это принципиально.
Объект = печь 1,5 кВт на 24 Вольта.
Отличие в графиках, не понятно почему. Красным цветом прорисован процент выходного сигнала.

Первый это ЧИМ, а второй это ШИМ
Usach
Цитата(LordN @ 5.12.2008, 15:17) *
как её ни назови - всё одно лисапед получается wink.gif


Если на пальцах,то ЧИМ - это разное кол-во импульсов фиксированной ширины за интервал времени, а ШИМ - это модуляция ширины конкретного импульса (скважность) в зависимости от алгоритма управления.
Т.е. ЧИМ - это кол-во ступенек (одинаковых) от этажа к этажу.Либо 10 крутых, либо 50, но менее крутых. Но все одинаковые.
А ШИМ - это различная ширина конкретной ступени, на которую наступаешь, при подъёме на этаж, выбираемая из определённых условий. Например: задача - меньше уставать при подъёме. Тогда, при ШИМ, сначало (когда сил много)ступени крутые и короткие, а ближе к концу (когда устал) они более широкие и менее крутые.
aslanbek
Любая коммутация нагрузки-это возбуждение колебательных переходных процессов,порождающих выбросы напряжения и тока различной амплитуды,частоты и формы,что в итоге ведет к риску выхода из строя ключевых элементов схемы,повышенных тепловых потерь на них,генерации интенсивных радиопомех в широком диапазоне частот.Как результат,ухудшение КПД,надёжности и эксплутационных характеристик системы.
Частотно-импульсная модуляция (как разновидность и Число-импульсная) насыщает процесс регулирования переключениями нагрузки.Сравним -у автора при половинной нагрузке 50(пятьдесят!!!) коммутаций за период регулирования против одного в случае с ШИМ.Даже с учетом перехода сети через ноль,50 против 1 для самого вероятного режима работы говорит само за себя.
Считаю,для процесса регулирования мощных нагрузок,каковым является любой электронагреватель,надо стремиться свести количество коммутаций к минимуму.
Что касается скорости регулирования,elexm,то любой тепловой процесс инерционен+что-бы использовать переход через ноль,Вы ограничены шагом дискретизации-это полный период сети,поэтому Ваш ЧИМ будет более точным только в пределах периода регулирования.
Что мешает Вам сделать период регулирования ШИМ 2секунды и вместо пятидесяти периодов сети,следующих через раз в нагрузку втечении двух секунд,иметь пятьдесят периодов сразу в первую секунду(половина периода регулирования)?Мне кажется инерционность вашей печи далеко превышает две секунды.
elexm
Цитата(aslanbek @ 3.11.2010, 13:55) *
Частотно-импульсная модуляция (как разновидность и Число-импульсная) насыщает процесс регулирования переключениями нагрузки.Сравним -у автора при половинной нагрузке 50(пятьдесят!!!) коммутаций за период регулирования против одного в случае с ШИМ.Даже с учетом перехода сети через ноль,50 против 1 для самого вероятного режима работы говорит само за себя.

Большое количество переключений дало отрицательный результат при работе.
Пришлось перейти на ФИМ регулирование.
LordN
Цитата
Большое количество переключений дало отрицательный результат при работе.
почему?
elexm
Нагрузка 1,5 кВт , 24 В это примерно 40 Ампер в рабочем режиме.
Из за большого количества переключений и нестабильности фаз часто выбивало автомат питания. dry.gif
LordN
не понимаю связи. неправильно выбран автомат?
elexm
Автомат не причина, а следствие.
Причину может кто нибудь подскажет ?
LordN
нагрузка активная или реактивная?
elexm
Вопрос хороший.
Нагрузка чисто активная,
но питание берется с мощного трансформатора, в котором конечно может появляться реактивная составляющая при переключениях.
Сергей Валерьевич
Любая коммутация это всплеск в начале и выход в номинал.. Если коммутации единичные, либо пакетом ШИМ, то ок, а при ЧИМ получаем серию одиночных всплесков, накладываемых друг на друга, в результате результирующая выше, вот и автомат и стреляет..
"Мне так кааается" (дорогой Райкин)
LordN
да, это реактивка транса так себя ведет. есть выход - взять транс большей мощности, ну или коммутировать при угле = 90гр. не по переходу через нуль.
elexm
Да, реативная транса похоже и есть причина!
Поменять транс не реально, т.к. бюджетное, закрытое предприятие. Нужно в январе включить в план закупок, чтобы в августе получить разрешение на покупку. blink.gif
На малых нагрузках этого не наблюдалось и вообще выглядело более чем идеально.
Применили ФИМ работает! Трансформатор воет, но автомат не выбивает. rolleyes.gif
LordN
могу ошибаться, уже много не помню, но кажется что подключить нагруженный транс "лучше" чем подключать нагрузку к нему. реактивкой меньше плюётся..
Сергей Валерьевич
Цитата(LordN @ 10.11.2010, 15:45) *
могу ошибаться, уже много не помню, но кажется что подключить нагруженный транс "лучше" чем подключать нагрузку к нему. реактивкой меньше плюётся..

Зато гудит шикарно, вот вот развалится по 1 случаю..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.