Цитата(korro @ 6.12.2008, 21:56) [snapback]324685[/snapback]
... Сухой пар - это перегретый, или с дренажом от ДКВРов?

Пар от ДКВР вполне подойдет. На форсунку достаточно 4 ати. если на паровых фильтрах сбросить конденсат, то при дросселировании пара с 10 ати до 4 ати он перегревается и вполне пригоден для распыления.
Влажный пар с влажностью до 10% тоже может распыливать мазут, но происходит кавитационная эрозия сопловых канавок, по которым пар поступает в зону распыления.
Кстати, на ДКВР тоже надо ставить эти горелки. Санкт-Петербургский институт защиты атмосферного воздуха совместно с ЦКТИ рекомендовал их использование в качестве мероприятия для снижения концентрации окислов азота в уходящих.
"...Как дела с запчастями? "
Я уже 10 лет не интересовался работой ЭКОРАСа, но думаю они с радостью поставят необходимые запчасти.
Самая главная часть горелки и всего шлейфа узлов к ней - форсунка. На сухом паре она работает без замены долго. По моим сведениям на некоторых котельных она проработала 7-8 лет. Основной износ - неаккуратное обращение. Форсунка не любит, когда по ней стучат молотком, затягивают газовым ключом в процессе отвинчивания, оставляют в раскаленной топке при отключенной подаче пара и отключенной подаче дутья и т.п. варварские манипуляции.