Neponyatki
Спасите!!! Есть цех с габаритами 90 х 18 х 6 (h) с большим выбросом пыли ( вата ), вентиляция напрочь отсутсвует, и вкладывать денег больших никто не хочет, предложил поставить приточку с испарителем---забраковали, дорого…. (( они просто напросто решили поставить канальные кондиционеры - зонально, но кондёры «бедные» захлебываются, забиты и фильтра, и теплообменники, практически раз в полгода меняют испаритель. Решили сделать эсперементальный unit, то есть поставить испаритель от промышленного холода,а компрессорник оставить тот же. Заменить в нагрузку ещё фреон R 22 на 407, как вы думаете, будит ли эта вся конструкция работать нормально?Кто – нибудь экспериментировал так?Или есть какойт другой выход из этой проблемки? bang.gif bang.gif bang.gif

А побольше вопросов поставить нельзя было??
MMM
И скажите пожалуйста. Это ноу хау такое - эдакое универсальное средство при забитых фильтрах и теплообменниках сменить фреон
Neponyatki
Цитата(MMM @ 9.12.2008, 11:34) [snapback]325876[/snapback]
И скажите пожалуйста. Это ноу хау такое - эдакое универсальное средство при забитых фильтрах и теплообменниках сменить фреон

да фреон тут не причем.....сменить испаритель канального на этот, чтобы меньше забивался. Именно на этом ,который хотят поставить шаг ламелей 6 мм.
kord
все правильно !
Шаг ребер увеличен в 3 раза, соответсвенно время между заменой испарителей возрастет в 4 раза.
Будут менять испарители раз в 2 года - экономия приличная.
Правда сами воздухоохладители надо брать больших габаритов, проскольку удельная площадь при шаге 6мм будет в 3 раза меньше, соответсвенно денег за них надо будет в 2, 5 раза больше.
зато экономия на сервисе в 4 раза.
Михаил
Neponyatki
Цитата(kord @ 9.12.2008, 13:24) [snapback]325946[/snapback]
все правильно !
Шаг ребер увеличен в 3 раза, соответсвенно время между заменой испарителей возрастет в 4 раза.
Будут менять испарители раз в 2 года - экономия приличная.
Правда сами воздухоохладители надо брать больших габаритов, проскольку удельная площадь при шаге 6мм будет в 3 раза меньше, соответсвенно денег за них надо будет в 2, 5 раза больше.
зато экономия на сервисе в 4 раза.
Михаил

ну да,теоретически то возможно.....фильтров то никаких не ставится,а налипание то пыли на сам испаритель то будит....и будит ли эффективность его холодоотдачи???
vadim999
М-да. Мурло капиталистического базара, звеерет! Пора опять ехать в Цюрих- объединять пролетариат, в т.ч. и умственного труда. Схемно. Купить 6-ти метровую стремянку, хороший пылесос и обменный запас фильтро; обучить 2..3-х хлопцев из цеха, заценить работу, и не хай они ежепятнично (ежесубботно) после работы чистят. И для здоровья польза, и малёха деньжат зацепят, да и хозявам могит экономия.
Boris Blade
В гладильном цехе прачечной наблюдал, засоряются решетки на вытяжке с шагом наверно 10 мм или больше. Причем довольно быстро. Там сгородил приточку с фреоновым охладителем. Сделал вытеснеие. Температуру в цехе удерживает. Установка 20т м3/ч.
Если делать на канальных кондиционерах, может ничего не переделывать, а установить датчики на фильтры и установить доп. фильтры. Загорелась лампочка-лезем чистим.
Сергей В.
Цитата(Neponyatki @ 9.12.2008, 13:21) [snapback]325874[/snapback]
... вкладывать денег больших никто не хочет...

Это основная проблема. Замена фреона, увеличение шага ребер - ничего не поможет!
Изначально - установка нормального оборудования (имхо, центральник) и "... обучить 2..3-х хлопцев из цеха, заценить работу, и не хай они ежепятнично (ежесубботно) после работы чистят... "
Neponyatki
Цитата(Boris Blade @ 9.12.2008, 16:03) [snapback]326045[/snapback]
В гладильном цехе прачечной наблюдал, засоряются решетки на вытяжке с шагом наверно 10 мм или больше. Причем довольно быстро. Там сгородил приточку с фреоновым охладителем. Сделал вытеснеие. Температуру в цехе удерживает. Установка 20т м3/ч.
Если делать на канальных кондиционерах, может ничего не переделывать, а установить датчики на фильтры и установить доп. фильтры. Загорелась лампочка-лезем чистим.

да как только пришел на работу сюда,мне изначально сказали,что этот цех проблематичный....ну я то подумал,что не вопрос-сделаем всё и вся,но не тут то было,предложил приточку с охладителем,ответили,что дорого,необходимо думать другое решение...ну вот пришли к мнению именно к увеличению шага ламелей...думаю,может спасет,расход то приличный на вентиляторах порядка 5000 м3/ч на один!сейчас идет уже монтаж,завтра уже будит запуск его,а птом будим ждать тепла...

Цитата(vadim999 @ 9.12.2008, 15:36) [snapback]326023[/snapback]
М-да. Мурло капиталистического базара, звеерет! Пора опять ехать в Цюрих- объединять пролетариат, в т.ч. и умственного труда. Схемно. Купить 6-ти метровую стремянку, хороший пылесос и обменный запас фильтро; обучить 2..3-х хлопцев из цеха, заценить работу, и не хай они ежепятнично (ежесубботно) после работы чистят. И для здоровья польза, и малёха деньжат зацепят, да и хозявам могит экономия.

весело получится -полезное с приятным,так 2-3 хлопев то надо,да еще на них то и начальника или экплуатационщика натравить, а птом ещё и самому их всех контролировать, чтобы не филонили,а то...как всегда получится...то забыли,то забили... bang.gif

Цитата(Сергей В. @ 9.12.2008, 21:58) [snapback]326153[/snapback]
Это основная проблема. Замена фреона, увеличение шага ребер - ничего не поможет!
Изначально - установка нормального оборудования (имхо, центральник) и "... обучить 2..3-х хлопцев из цеха, заценить работу, и не хай они ежепятнично (ежесубботно) после работы чистят... "

согласен то,но хочется, по-человечески сделать, а получается ,как всегда(: bang.gif
vadim999
2..3-х хлопцев из цеха, заценить работу, и не хай они ежепятнично (ежесубботно) после работы чистят. И для здоровья польза, и малёха деньжат зацепят, да и хозявам могит экономия. Речь идет о "совмещении професий" или дополнительной оплачиваемой работе за деньги и себе во благо. Если так швитко забиваются фильтры и испарители, то какой гадостью дышат эти же хлопцы.
Neponyatki
Цитата(vadim999 @ 10.12.2008, 11:29) [snapback]326376[/snapback]
2..3-х хлопцев из цеха, заценить работу, и не хай они ежепятнично (ежесубботно) после работы чистят. И для здоровья польза, и малёха деньжат зацепят, да и хозявам могит экономия. Речь идет о "совмещении професий" или дополнительной оплачиваемой работе за деньги и себе во благо. Если так швитко забиваются фильтры и испарители, то какой гадостью дышат эти же хлопцы.


прекрасное предложенько то, предложу такое...дышат и ещё как дышат,но большинство там в распиратарах, зато там ,кстати еще есть вытяжка ,посмарел,вентилятор по сечению и по скорости порядка 9000 м3/ч, включают периодически, дверь в цех,когда работает,еле открываешь,но все равно,даж на балланс в цеху не выделяют средств(((прискорбно...
Neponyatki
Цитата(kord @ 9.12.2008, 13:24) [snapback]325946[/snapback]
.....

Михаил, а как считаете, если на заборе перед испарителем, поставить форсунки, распыляющие воду....как смотрите на такое решение?
nizercat
Я конечно не Михаил, но тута Вы хватили!

от 10 до 30 процентов холодопроизводительности установки уходит на конденсирование водяных паров из воздуха....

а Вы предлагаете еще водички добавить newconfus.gif

Андрей

smile.gif
Neponyatki
Цитата(cat @ 12.12.2008, 16:41) [snapback]327837[/snapback]
Я конечно не Михаил, но тута Вы хватили!

от 10 до 30 процентов холодопроизводительности установки уходит на конденсирование водяных паров из воздуха....

а Вы предлагаете еще водички добавить newconfus.gif

Андрей

smile.gif

Андрей, прекрасно понимаю, весь процесс, блок порядка 25 кВт ну потеряю, 3квт, но это же является относительным выходом?
kord
Цитата(Neponyatki @ 12.12.2008, 18:53) [snapback]327845[/snapback]
является относительным выходом?

выходом является - поставить перед испарителем нормальную систему фильтрации и обеспечитть ее нормальным сервисом.
Например: установить самоочищающийся масляный фильтр. У него межсервисный интервал может быть как раз достаточным для Вашего случая.
Только не забудте защитную автоматику на ККБ установить.. И очень рекомендую эту защитную автоматику в бронированном корпусе смонтировать....
Михаил
Kash
Никогда в жизни не видел компрессоров с возможностью замены фреона 22-го на 407-й. У вас наверное спец. масло изобрели?
ЗЫ: Ремонт никогда не дешевле сервиса. Даже если хлопцам надо начальник.
tuguzak
Цитата(Kash @ 17.12.2008, 20:12) [snapback]329917[/snapback]
Никогда в жизни не видел компрессоров с возможностью замены фреона 22-го на 407-й. У вас наверное спец. масло изобрели?

Компрессорам без разницы - на каком фреоне работать, а вот уплотнения в соединениях - различные; и если с R407Cна R22 можно легко перейти...промыть 134-м или 141-м всё хорошенько и вперёд (сам менял), то вот наоборот...не стоит - для 22-го прокладочки хиловатые ставят/
Соответственно под 407-й своё масло надо заливать полиэфирное и чтобы промыть всю систему от минерального (если она уже поработала на R22) нужно немало постараться; к тому же холодопроизводительность будет на 3-5% ниже - оно надо? unsure.gif
ArFey
Вот за что всегда уважал профессиональных военных (при всей ихней, хм... прямолинейности biggrin.gif), так это за то, что с первого курса училища им раз и навсегда вбивают в голову рациональную последовательность действий при решении своих чисто военных задач. А здесь какие-то детсадовские метания: а может фреон заменим, или водой польем? Еще бы батюшку с кадилом к решению проблемы приспособили! Если проблема пыль - ЕЕ НАДО ФИЛЬТРОВАТЬ! И никакое шаманство с бубном здесь не поможет! Другой вопрос, как и чем фильтровать. Более, чем уверен, что напор этих канальников и без фильтров дохлый! Поэтому, как вариант, готов предположить, что карманные или подобные им фильтры не пройдут по сопротивлению, а какая-нибудь сетка, как предфильтр и электростатика за сеткой - очень даже может быть! Аркадий