Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
denker
Доброго времени суток!
Требуют ли нормы изоляции арматуры, фланцевых соединений в тепловых пунктах? Всегда закладывал изоляцию трубопроводов, для арматуры съемные полуфутляры из стали тонколистовой с заполнением минераловатными матами.
temka
изолировали все-таки. правильно делали! у нас пр крайней мере не принимают теплосети неизолированные ИТП на баланс.
Bers
СП 41-101-95
пп. 4.65 - 4.68
ООО "ТаСС"
но этот документ ссылается на СНиП 2.04.14-88* п. 1.3 которого гласит:"Арматуру, фланцевые соединения, люки, компенсаторы следует изолировать, если изолируется оборудование или трубопровод, на котором они установлены." Получается что надо изолировать.