Энгельсит
Есть готовый проект 9-ти этажного дома с запроектированным сечением стояков 5х50 мм2. Прораб просит сделать кабель до щитка на 1 этаже 5х50 мм2, а выше 5х35 мм2. Поискал в ПУЭ конкретного ответа не нашел. Пзвонил эксперту, сказала, что нельзя, но конкретно поговорить на эту тему не удалось. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это tomato.gif и какой документ это аргументирует. Собственно, номер документа и нужен. bestbook.gif Прораб уже достал. bang.gif
serdar
У вас на каждом этаже щитки, запитаные от общего стояка. А запитаны шлейфом - щит через щит? Или ответвлениями - "орешками" от общего стояка?
HasBolla
ПУЭ
2.3.36. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам с различными условиями охлаждения, сечения кабелей должны выбираться по участку трассы с худшими условиями охлаждения, если длина его составляет более 10 м. Допускается для кабельных линий до 10 кВ, за исключением подводных, применение кабелей разных сечений, но не более трех при условии, что длина наименьшего отрезка составляет не менее 20 м (см. также 2.3.70).

Возможно это подойдет, хотя никогда не применял. Может кто делал. Как реагирует экспертиза?
serdar
А я так думаю. В принципе переход сечения возможен, если 35 квадрат тянет нагрузку и выполняется условие п.3.1.19.

Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защи-щает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;

То есть в переводе с русского на русский. Сечение можете снизить без установки дополнительного автомата после перехода если, автомат питающий стояк защищает кабель сечением 35 квадрат. Ну грубо не более 120 ампер. А так - снижате сечение - ставьте автомат защиты для кабеля ментшего сечения.