После предохранительного клапана ( установленного на котле мощностью 5200 кВт ) в проекте заложена декомпрессионная емкость, из нее одна труба уходит в напорный дренажный трубопровод а др. а атмосферу. Для чего вообще нужна эт емкость и есть ли про нее какая-то информация в литературе? подскажите если сталкивались
Без декомпрессионной емкости, при сработке предохранительного клапана мощных котлов с температурой выше 100* - вся котельная в пару. Декомпрессионная емкость - это ёмкость в которой происходит вторичное вскипание, пар идёт наверх через трубу (выше крыши), конденсат вниз в конденсатопровод. Погуглите, наверно найдёте или поиском на forum.c-o-k.ru
Как я понимаю, ёмкость эта нужна для того, чтобы происходило "спокойное" разделение воды и пара (без гидроударов).
Вот - американская "красавица"

:
Цитата
Вот - американская "красавица"
Для подобных приложений (с пред клапанами) я их применение не встречал пока...