Ларченко Дмитрий
Очень нужна ВАША помощь для решения следующего:

Существующая приточная вентиляция операционной:
- располагается в нише самой операционной. Так называемая вен.камера (ниша) отделена от операционной деревянной дверью. Ниша шириной 1100мм, глубиной 750мм, высотой 3500 мм.
- Забор воздуха осуществляется с уровня пола, подогрев через 7 радиаторов (типа батарея жилого дома) и осевиком подается прямо в операционную.
ВСЕ НИ ФИЛЬТРОВ, НИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

ВОПРОСЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
1). Могу ли я разместить часть оборудования в сущ. нише поднимаясь от пола к потолку (по вертикали), часть разместить под потолком в помещении самой операционной.
2). В каком исполнении должно быть оборудование
- обычное;
- гигиена;
- медицинское.

Примечание: В аналогичной операционной этажом ниже с этой самой нише установили "современный" фильтр G3, теплообменник, канальник Ostberg 500*300В1, глушитель и решетку все. Следующая реконструкция лет через 20 если...ж.
old patriot
Блин, докатились... Полный п...ц.

В России кризис поразил в первую очередь мозги. dry.gif
jota
Посмотрите этот модуль.
Надо ещё продумать подачу свежего воздуха. Свяжитесь с представительсьвом фирмы в Москве, Вам помогут
Ларченко Дмитрий
Цитата(old patriot @ 21.2.2009, 20:51) [snapback]356217[/snapback]
Блин, докатились... Полный п...ц.

В России кризис поразил в первую очередь мозги. dry.gif




Кризис тут ни при чем. Старые нормы видимо пропускали организацию вентиляции таким образом система смонтирована в 60 годах. А вот то что сделали этажом ниже конечно пи....ц.
Ларченко Дмитрий
Всем привет!
Кто может поделиться ГОСТ Р 52539-2006 в эл. варианте.
Заранее благодарен.
toxan
Вот www.lamsystems-lto.ru/docs/52539-2006.doc
первая ссылка поисковика !
Ларченко Дмитрий
За ГОСТ спасибо.
Интересное дело. Ни в ГОСТЕ 52539-2006, ни в СаНПиН 2.1.3.1375-03, ни в пособии к СНиП 2.08.02-89 не указано что оборудование обслуживающее операционную должно быть в гигиеническом или медицинском исполнении.

Секции вентилятора и увлажнения воздуха должны иметь внутреннее освещение и смотровые окна диаметром около 30 см для обзора установленных элементов.

Для удобства очистки и дезинфекции внутренние поверхности оборудования должны быть гладкими и не иметь абсорбирующих поверхностей.

После второй ступени фильтрации допускается устанавливать только сухие теплообменники, контрольные приборы, клапаны и пр., позволяющие проводить их очистку (обработку).

Оборудование должно иметь корпус двойной конструкции с промежуточным слоем теплоизолирующего материала.

Если использовать обычное исполнение какие могут возникнуть неприятности при сдаче?
Если у кого нить была такая ситуация делитесь или просто оставьте свое мнение.
Ermolin
Дмитрий, есть государственный реестр оборудования, одобренного для использования в мед. учреждениях.
В операционной планируется установка "Ламинарного потолка"???
Astra tangens
Не особо вникал, но главное - параметры чистоты и микроклимата при валидации. Короче никаого рецикла (в идеале), Соответствие классу чистоты (в зоне операции А-Б) и раз уж операционная то даввайте для людей - влажность 40 - 59 % и сам видишь что климат тянет на космические деньги.
Alex N
хо-хо-хо! ламинар на такие деньги потянет! если б они были и предполагался ламинар, товарищу бы и веткамеру выделили, чтоб сделать кондиционирование как положено!

неприятности при сдаче будут зависеть от того, какие связи у больницы в СЭС и др. контролирующих организациях smile.gif
Astra tangens
Alex N

прикольно, правильно пишешь.