cemen
Подскажите возможные причины нагрева виловского насоса.греется сама улитка,на входе 1,5 кгс/см2
на выходе -8,насо работает как повысительный гвс
sergey-k-pkbdgts
cemen, тип, марка насоса WILO-??? , расчетные параметры: Расчетный расход ГВС - ???м3/час, Напор, (8-1,5=6,5кгс/см2)=65м. в. ст. Рассмотрим!
cemen
тип IL ,расч.даных с собой нет,но приходили наладчики повключали-повыключали и сделали вывод: при включении 2х насосов ,один из них работет в таком режиме, как если бы он работал на закрытую задвижку(снимали показания с шкафа управления,смтрели значения токов)
Насосник
По видимому так и есть.
Возможно в трубе монтажник забыл телогрейку или ....
jota
Цитата(cemen @ 5.3.2009, 14:32) [snapback]360483[/snapback]
тип IL ,расч.даных с собой нет,но приходили наладчики повключали-повыключали......

А Вы кто будете?.... blink.gif
sergey-k-pkbdgts
смотрел каталог WILO, Там насосов IL от ___ и до ____. неужели нельзя внимательно рассмотреть, переписать, озвучить заводскую БИРКУ (код изделия наконец - заказной номер). Наверное автору ТЕМЫ-облом напал --- что-то и мне перехотелось участвовать в этой ТЕМЕ. Все ровно ничего не скажу- я ж не гарантийная мастерская.
cemen
А Вы кто будете?.
-эксплкатационники мы.
А посмотреть бирку не влом,просто запарился по работе,даные записаны ,забыл взять
Насосник
cemen вообще то в Новосибирске у вило есть сервисники и квалифицированные сотрудники. все координаты есть у них на сайте. Подозреваю, что написать сюда письмо дольше, чем им позвонить.
sergey-k-pkbdgts
Семен, так, что с насосом WILO IL от ___ и до ____. ??? Как разрешилось --- ЖДУ!
спец
Нагревается, смотри подшибники.