Просмотрел снип "котельные установки" и "ОтоплВентКонд" никаких запретов не нашел (мож плохо читал...)
Идея такая: есть 2 цеха разной категории В и Б, в одном размещена котельная в пом 6*6 (места свободного куча), хотельсь для воздушного отопления цеха с кат Б разместить вентагрегат. Такое допускается?
Giedi Prime
14.3.2009, 17:46
В СНиП 2.04.05-91 есть п. 4.101, в котором написано, что "в помещениях для оборудования систем, обслуживающих помещения категории А и Б и ........ не следует предусматривать места для тепловых пунктов, водяных насосных..." и далее по тексту. Не стал бы я такого делать.
не допускается по правилам безопасности
в котельных можно устанавливать оборудование только для работы самой котельной
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.